#1
Questa mattina ho installato a casa i due pannelli poly da 100 w che ho acquistato, collegati in parallelo e collegati ad una batteria tramite il regolatore mpp 240 duo della votronic. Il tutto per verificare il corretto funzionamento, prima di installarli in barca. Purtroppo il cielo è decisamente coperto ma riporto i dati che leggo sul display di cui è corredato. Volt batteria 13.4, questa mattina alle 08.00 era 12.3 A 0.3 Ah 1 W 4 Wh 23 Ho misurato poi con il tester il voltaggio ai pannelli r ho rilevato 19.56 v
Secondo voi è tutto normale? Mi apettavo di trovare dei valori di amperaggio più elevati. Mi sono dimenticato di premettere che sto cercando di capire il funzionamento, per lavoro mi occupo di tutt'altro e sono qui per imparare.
Cita messaggio
#2
hai la batteria gia' carica, attaccaci qualcosa che consumi un po',
vedrai che l'amperaggio di carica sale.


Cita messaggio
#3
Citazione:Utente non piu' attivo ha scritto:
hai la batteria gia' carica, attaccaci qualcosa che consumi un po',
vedrai che l'amperaggio di carica sale.

basta anche una lampada... ma qualcosa che consumi ci devi attaccare...
poi 19,56V. immagino tu li abbia letti a monte del regolatore... ed anche così a me sembrano tanti... gli esperti che ne dicono...???
Cita messaggio
#4
Confermo che li ho misurati a monte del regolatore
Cita messaggio
#5
Attacaci dei faretti dicroici a 12 Volt, anche 3 o 4 da 25W, devi fare carico.

Ma il tuo regolatore non ti dice la resa in tempo reale dei pannelli ?
Dice solo quanto sta caricando?

Max
Cita messaggio
#6
Beh, se non c'e' un utilizzatore, non si puo' calcolare la resa dei pannelli, a meno di non metterli in corto o su una resistenza. La tensione a vuoto sara' sempre massima e poco indicativa.

Invece, sono curioso di sapere il costo del regolatore e del computer LCD. Devo fare un lavoro in barca anch'io... e sto scegliendo i componenti.
Cita messaggio
#7
Citazione:gommo ha scritto:
Beh, se non c'e' un utilizzatore, non si puo' calcolare la resa dei pannelli, a meno di non metterli in corto o su una resistenza.

Dipende dai regolatori.
Io in barca ho uno Steca e mi riesce a dire la resa dei pannelli e quanto invece sta caricando.
Da qui la mia domanda.
Cita messaggio
#8
Citazione:MaxT ha scritto:
Citazione:gommo ha scritto:
Beh, se non c'e' un utilizzatore, non si puo' calcolare la resa dei pannelli, a meno di non metterli in corto o su una resistenza.

Dipende dai regolatori.
Io in barca ho uno Steca e mi riesce a dire la resa dei pannelli e quanto invece sta caricando.
Da qui la mia domanda.
Ok... se carica un utilizzatore c'e': Le batterie che Piccoletto. Pero' se la batteria e' carica e non c'e' un'altro utilizzatore, l'energia che i pannelli potrebbero produrre non va da nessuna parte e quindi non si puo' misurare.
Cita messaggio
#9
Citazione:gommo ha scritto:
Citazione:MaxT ha scritto:
Citazione:gommo ha scritto:
Beh, se non c'e' un utilizzatore, non si puo' calcolare la resa dei pannelli, a meno di non metterli in corto o su una resistenza.

Dipende dai regolatori.
Io in barca ho uno Steca e mi riesce a dire la resa dei pannelli e quanto invece sta caricando.
Da qui la mia domanda.
Ok... se carica un utilizzatore c'e': Le batterie che Piccoletto. Pero' se la batteria e' carica e non c'e' un'altro utilizzatore, l'energia che i pannelli potrebbero produrre non va da nessuna parte e quindi non si puo' misurare.

Beh no, non è così.
L'energia che i pannelli producono, indipendentemente dall'utilizzo o dal carico è corrente misurabile.
Infatti, se metti un amperometro sulla linea dai pannelli al regolatore ti dice quanta corrente stanno producendo.
Forse il regolatore di Massimo non lo prevede, ma il mio lo fa.

I pannelli sono 'passivi' ovvero, loro produco sempre (se c'è sole ovviamente) se il circuito non è aperto... ma questa è un'altra storia.



Cita messaggio
#10
Citazione:MaxT ha scritto:
Beh no, non è così.
L'energia che i pannelli producono, indipendentemente dall'utilizzo o dal carico è corrente misurabile.
Infatti, se metti un amperometro sulla linea dai pannelli al regolatore ti dice quanta corrente stanno producendo.
Forse il regolatore di Massimo non lo prevede, ma il mio lo fa.

I pannelli sono 'passivi' ovvero, loro produco sempre (se c'è sole ovviamente) se il circuito non è aperto... ma questa è un'altra storia.
Nono.... Se non c'e' utilizzatore, non c'e' corrente e quindi nessuna energia o lavoro puo' essere fatto. Il regolatore probabilmente mette in corto i pannelli quando non utilizzati e misura la corrente di corto circuito. Non so quanto questa sia indicativa della potenza generabile dal pannello.
Cita messaggio
#11
Citazione:gommo ha scritto:
Il regolatore probabilmente mette in corto i pannelli quando non utilizzati e misura la corrente di corto circuito. Non so quanto questa sia indicativa della potenza generabile dal pannello.
Sì è vero, fa il suo sporco 'lavoro'.

La corrente di corto circuito normalmente, dico normalmente, è il 5-7% superiore della corrente nominale in condizioni perfette con illuminazione perfetta e temperatura perfetta.

Credo che Massimo si possa accontentare di questa differenza per vedere se i suoi pannelli pompano quanto lui si aspetti.

Inoltre sulle schede tecniche dei pannelli ci sono sempre i dati elettrici quindi potrà capire la differenza.


Cita messaggio
#12
Oggi qui a Vr c'è una bella giornata di sole e durante la pausa pranzo sono andato a casa e a fare un paio di esperimenti.
Ho collegato un paio di lampadine e un saldatore a 12 v, immediatamente il display mi ha segnalato un valore di 3.8 A, per rispondere a Max, credo che il mio regolatore non mi dia gli ampere che il pannello è in grado di fornire, ma mi da un valore in percentuale che il pannello, in quel momento, mi sta fornendo ripetto alla capacità complessiva.
Mentre stavo verificando gli 3.8 A di consumo, affianco era presente una barretta che mi indicava circa 25% di di ampere, rispetto alla capacità totale.
Questo è quello che io ho interpretato, spero che sia corretto.Vedrò di fare altre valutazioni con calma.

Massimo
Cita messaggio
#13
Citazione:Utente non piu' attivo ha scritto:
hai la batteria gia' carica, attaccaci qualcosa che consumi un po',
vedrai che l'amperaggio di carica sale.
confermo
stacca i pannelli e scarica un pò la batteria, poi riattacca i pannelli e vedrai che l'amperaggio è più alto.
Cita messaggio
#14
Citazione:MaxT ha scritto:
I pannelli sono 'passivi' ovvero, loro produco sempre (se c'è sole ovviamente) se il circuito non è aperto...
Allego curve caratteristiche tipiche di un pannello Fotovoltaico - le linee spesse indicano la corrente, le linee sottili la potenza. Nel mondo elettrico la potenza si calcola moltiplicando la corrente per la tensione. Di conseguenza basta che uno dei due e' zero, anche la potenza diventa zero. Pertanto la potenza di un pannello Fotovoltaico e' zero sia con circuito aperto (tensione massima e corrente zero) che in corto circuito (tensione zero e corrente massima). Il grafico lo illustra chiaramente.
[hide][Immagine: .][/hide]
Cita messaggio
#15
Citazione:ASK ha scritto:
Citazione:MaxT ha scritto:
I pannelli sono 'passivi' ovvero, loro produco sempre (se c'è sole ovviamente) se il circuito non è aperto...
Allego curve caratteristiche tipiche di un pannello Fotovoltaico - le linee spesse indicano la corrente, le linee sottili la potenza. Nel mondo elettrico la potenza si calcola moltiplicando la corrente per la tensione. Di conseguenza basta che uno dei due e' zero, anche la potenza diventa zero. Pertanto la potenza di un pannello Fotovoltaico e' zero sia con circuito aperto (tensione massima e corrente zero) che in corto circuito (tensione zero e corrente massima). Il grafico lo illustra chiaramente.

Ottimo grazie.

Hai fatto bene a puntualizzare, perché quello che ho scritto e in più fuori dal contesto di qualche riga scritta sopra è giustamente una gran cazzata.

Ciò che intendevo era relativo al collegamento pannello-regolatore con interposto un amperometro. Se il circuito è chiuso, anche se il regolatore non carica, un amperometro posto nel mezzo segnerebbe la corrente generata dal pannello.
Cita messaggio
#16
19,5 forse un pò tanti, ma 18,5 mi ricordo col mio era tutto normale. Grazie anche a MaxT . Mi dici il tipo di regolatore? Marca e prezzo? grazie perchè sto riprogammando il lavoro da fare sulla mia attuale barca. Su quella precedente l'avevo installato e tutto funzionava a dovere. Però è molto interessante che il regolatore ti segnali gli A in entrata etc.. Grazie
Cita messaggio
#17
Ieri, con una bella giornata di sole ho misurato 20.5 V in uscita dai pannelli, può generare qualche problema questa differenza tra quanto dichiarato sul pannello, come voltaggio massimo, che mi sembra sia 18.5 e quello che ho misurato io?

Massimo
Cita messaggio
#18
Citazione:Massimo vr ha scritto:
Ieri, con una bella giornata di sole ho misurato 20.5 V in uscita dai pannelli, può generare qualche problema questa differenza tra quanto dichiarato sul pannello, come voltaggio massimo, che mi sembra sia 18.5 e quello che ho misurato io?

Massimo
Sono collegati in serie o in parallelo?
Cita messaggio
#19
Citazione:stevern ha scritto:
[brMi dici il tipo di regolatore? Marca e prezzo? grazie perchè sto riprogammando il lavoro da fare sulla mia attuale barca. Su quella precedente l'avevo installato e tutto funzionava a dovere. Però è molto interessante che il regolatore ti segnali gli A in entrata etc.. Grazie
Ciao,
io ho uno Steca PR2020. Molto solido ed affidabile.
[hide][Immagine: .][/hide]


Scarica il Manuale qui .
Non ricordo quanto lo pagai, lo presi nel 2008, credo un po' più di 100€
Oggi però non prenderei questo modello, ma un modello con MPPT, che ai tempi in cui lo presi io non esisteva.

Comunque se è solo per sapere cosa rende il pannello, puoi mettere tra il pannello e il regolatore un amperometro (con o senza shunt), ne esistono svariati modelli sia analogici che digitali.

Io ne ho installati di analogici, mi piacciono di più, ma la scelta è ampia.

[hide][Immagine: .][/hide]



Cita messaggio
#20
I pannelli sono in parallelo.
Cita messaggio


Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.363 13-11-2025, 10:51
Ultimo messaggio: DrakeRnC
  pannelli solari mizar45 4 410 11-11-2025, 18:57
Ultimo messaggio: mizar45
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.054 10-03-2025, 23:52
Ultimo messaggio: Resolution
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.752 21-01-2025, 22:55
Ultimo messaggio: Resolution
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.928 27-12-2024, 10:10
Ultimo messaggio: Gabriele
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 13.998 21-12-2024, 12:36
Ultimo messaggio: windex
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.251 20-08-2024, 20:34
Ultimo messaggio: old_al
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.780 09-08-2024, 10:28
Ultimo messaggio: Hubris
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.625 25-02-2024, 01:21
Ultimo messaggio: giorgio8596
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.133 12-11-2023, 19:47
Ultimo messaggio: Luigi.gazzotti

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: