Rispondi 
Installazione inverter - Sezione cavi.
Autore Messaggio
spinner Offline
Senior utente

Messaggi: 1.689
Registrato: Feb 2019 Online
Messaggio: #21
RE: Installazione inverter - Sezione cavi.
(05-04-2019 20:56)don shimoda Ha scritto:  Per una corretta esecuzione del lavoro i conduttori dovranno essere connessi con opportuni capocorda stretti a dovere, cosa che può fare un elettricista o un elettrauto con appositi utensili.

Dopo questa perfetta descrizione personalmente sconsiglierei proprio l'uso di inverter così potenti che oggi si trovano in commercio con una certa facilità. il loro cablaggio è critico e, considerando i 120 ampere continui, ci vuole un parco batterie non comune. Con esigenze di questa potenza conviene pensare ad un generatore 220.

Buon vento a tutti
Fredi Spencer

18-04-2019 15:50
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Beppe222 Offline
Vecio AdV

Messaggi: 7.508
Registrato: Nov 2015 Online
Messaggio: #22
RE: Installazione inverter - Sezione cavi.
(18-04-2019 15:50)spinner Ha scritto:  Con esigenze di questa potenza conviene pensare ad un generatore 220.

+1

Un generatore da 1 KW, a meno di non voler andare su marche blasonate, non costa eccessivamente.
Ha il grosso vantaggio di alimentare tutte le utenze elettriche, compreso il caricabatterie.
Sicuramente più efficace ed efficiente rispetto all'utilizzo dell'alternatore azionato dal motore entrobordo.
Certamente più sicuro rispetto ad un inverter (magari pure economico), che ti va ad assorbire 70-100 ampere continuativi dall'impianto di bordo.
18-04-2019 15:58
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
flytaurus Offline
Amico del forum

Messaggi: 102
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #23
RE: Installazione inverter - Sezione cavi.
Ho bisogno di un consiglio: ho appena istallato un inverter da 2000/4000 watt per alimentare un forno a microonde. Vorrei installare un interruttore differenziale tra la batteria e l' inverter, che tipo mi consigliate? Il cavo ha un diametro di 9 mm.
20-04-2019 08:09
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
don shimoda Offline
Senior utente

Messaggi: 1.235
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #24
RE: Installazione inverter - Sezione cavi.
(20-04-2019 08:09)flytaurus Ha scritto:  Ho bisogno di un consiglio: ho appena istallato un inverter da 2000/4000 watt per alimentare un forno a microonde. Vorrei installare un interruttore differenziale tra la batteria e l' inverter, che tipo mi consigliate? Il cavo ha un diametro di 9 mm.
Tra batterie ed inverter al massimo puoi mettere uno staccabatterie, il "differenziale si usa sulla corrente alternata per la protezione contro i contatti indiretti, il che non ha scopo nel tuo caso.
Nei cavi (conduttori elettrici) non si misura il diametro, ma la sezione nominale, e non vale nemmeno la formula (piGreco x raggio al quadrato) perché dipende dal tipo di cavo, in particolare dalla flessibilità.
Con un diametro di 9 mm potrebbe avere una sezione di 25 mmq.
La sezione nominale è scritta sulla confezione, a volte è stampigliata sull'isolante del cavo, un occhio esperto ... va ad occhio e non sbaglia.
20-04-2019 10:31
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
flytaurus Offline
Amico del forum

Messaggi: 102
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #25
RE: Installazione inverter - Sezione cavi.
(20-04-2019 10:31)don shimoda Ha scritto:  Tra batterie ed inverter al massimo puoi mettere uno staccabatterie, il "differenziale si usa sulla corrente alternata per la protezione contro i contatti indiretti, il che non ha scopo nel tuo caso.
Nei cavi (conduttori elettrici) non si misura il diametro, ma la sezione nominale, e non vale nemmeno la formula (piGreco x raggio al quadrato) perché dipende dal tipo di cavo, in particolare dalla flessibilità.
Con un diametro di 9 mm potrebbe avere una sezione di 25 mmq.
La sezione nominale è scritta sulla confezione, a volte è stampigliata sull'isolante del cavo, un occhio esperto ... va ad occhio e non sbaglia.

In altri post di questa stessa discussione è stato detto che è bene inserire una protezione tra batterà ed inverter.
Il mio cavo è di 25.mmq.ho preferito dare il diametro fisico per sapere se "fittava" con i connettori dell' eventuale interruttore differenziale.

chi trova un amico trova un tesoro... Figuratevi 37.000
20-04-2019 11:00
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Protezione Inverter. Frappettini 5 409 06-01-2024 20:46
Ultimo messaggio: Resolution
  Inverter AndreaB72 31 2.566 05-01-2024 09:38
Ultimo messaggio: elan 333
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 755 11-12-2023 21:05
Ultimo messaggio: Gabriele
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.489 29-10-2023 19:31
Ultimo messaggio: bdc@live.it
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 368 08-10-2023 20:18
Ultimo messaggio: AndreaB72
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 9.464 07-10-2023 07:02
Ultimo messaggio: ghega
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 620 04-10-2023 21:10
Ultimo messaggio: ghega
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 401 18-06-2023 15:27
Ultimo messaggio: AndreaB72
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 931 30-04-2023 20:56
Ultimo messaggio: maurizio-74
Heart cavi elettrici alx 24 9.904 20-04-2023 00:32
Ultimo messaggio: oceano71

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)