JackAubrey Offline
Amico del forum

Messaggi: 166
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #1
Sostituzione tubo rame gas
Qualcuno ha dovuto sostituire il tubo di rame del gas?
Parlo della parte fissa che va dal pozzetto della bombola al rubinetto di chiusura vicino ai fornelli.

Grazie
09-05-2019 22:19
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Beppe222 Offline
Vecio AdV

Messaggi: 7.508
Registrato: Nov 2015 Online
Messaggio: #2
RE: Sostituzione tubo rame gas
Per quale motivo lo dovresti cambiare?
L'hai piegto/ammaccato, devi cambiargli posizione, o lo faresti per "scrupolo"?
09-05-2019 22:23
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
JackAubrey Offline
Amico del forum

Messaggi: 166
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #3
RE: Sostituzione tubo rame gas
Trovato riparato "malamente" con una giunzione in tubo di gomma circa a metà. Non mi piace e vorrei ripristinarlo.
Non ho idea del motivo per il quale è stata fatta la riparazione.
Mai visto un problema simile anche su barche dopo cinquant'anni. Questa ne ha una ventina.
09-05-2019 22:28
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Wally Offline
Senior utente

Messaggi: 4.683
Registrato: Mar 2018 Online
Messaggio: #4
RE: Sostituzione tubo rame gas
l'unica difficoltà che vedo è quella di tirarlo fuori da dietro le paratie, sulla mia sarei fortunato perchè corre lungo i gavoni senza nascondersi troppo.
lo potresti saldare bene o montare un unione per tubo di rame.
Buon Vento
09-05-2019 23:24
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Beppe222 Offline
Vecio AdV

Messaggi: 7.508
Registrato: Nov 2015 Online
Messaggio: #5
RE: Sostituzione tubo rame gas
(09-05-2019 22:28)JackAubrey Ha scritto:  Trovato riparato "malamente" con una giunzione in tubo di gomma circa a metà.

Togli lo spezzone di gomma, lo sostituisci con un pezzo di tubo di rame, saldandolo, oppure con due giunti a vite.
09-05-2019 23:45
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
JackAubrey Offline
Amico del forum

Messaggi: 166
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #6
RE: Sostituzione tubo rame gas
Saldatura credo impossibile vista la posizione scomoda. Forse giunti a vite.... Non li conosco, come sono fatti e dove li posso trovare?
10-05-2019 08:19
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Ondorfina Offline
Amico del forum

Messaggi: 161
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #7
RE: Sostituzione tubo rame gas
Puoi usare quelli tipo questo, per esempio
https://it.giacomini.com/prodotti/r180f
BV
10-05-2019 08:30
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Beppe222 Offline
Vecio AdV

Messaggi: 7.508
Registrato: Nov 2015 Online
Messaggio: #8
RE: Sostituzione tubo rame gas
(10-05-2019 08:19)JackAubrey Ha scritto:  Saldatura credo impossibile vista la posizione scomoda. Forse giunti a vite.... Non li conosco, come sono fatti e dove li posso trovare?
I raccordi sono facili da adoperare.

Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .


In ogni caso, anche saldare non è difficile.
Se per il posto è veramente impossibile adoperare una fiamma, ci sono anche le saldatrici a induzione.
Un buon idraulico riesce a risolvere.

Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
10-05-2019 09:00
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
IanSolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 8.060
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #9
RE: Sostituzione tubo rame gas
Attenzione! La normativa vigente non consente giunzioni non saldate per la linea principale del gas che va' dal vano bombola al rubinetto di intercettazione i cui raccordi devono essere a "pastiglia metallica" (quelli per acqua o per climatizzatori non vanno bene). Fai come dice Beppe222 senti un idraulico.
10-05-2019 09:03
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Stefanox3032 Offline
Nuovo Amico del Forum

Messaggi: 27
Registrato: Jan 2019 Online
Messaggio: #10
RE: Sostituzione tubo rame gas
Il tubo sarà da16 oppure 18 non e' un problema saldarlo con un piccolo cannello usando una bacchetta a lega quelle con flussante solido attorno hanno temperature di fusione abbastanza basso e si riescono ad attenere ottimi risultati ,l' importante e' de cappare molto bene il rame prima della saldatura ed avere vicino un assistente che ti passa subito uno straccio molto umido che comunque e' meglio mettere anche 10 centimetri prima e dopo la saldatura per circoscrivere la zona ad alta temperatura
Stefano
10-05-2019 20:13
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
aries 3 Offline
Amico del forum

Messaggi: 416
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #11
RE: Sostituzione tubo rame gas
ci sono molti modi per incendiare una barca in vetroresina ...


l'esperienza e' quella cosa che arriva subito dopo il momento in cui ti sarebbe servita...
13-05-2019 18:42
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gennarino Offline
Amico del forum

Messaggi: 751
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #12
RE: Sostituzione tubo rame gas
IanSolo ha scritto:
"Attenzione! La normativa vigente non consente giunzioni non saldate per la linea principale del gas che va' dal vano bombola al rubinetto di intercettazione i cui raccordi devono essere a "pastiglia metallica" (quelli per acqua o per climatizzatori non vanno bene). Fai come dice Beppe222 senti un idraulico."

I raccordi autocartellanti che si usano nella refrigerazione sembrerebbero a pastiglia metallica e semplici da uasare, sono del tipo ammesso?
https://www.supersamastore.it/condiziona...ile-detail

Io mi accingevo a utilizzare quelli con guarnizioni e teflon (foto) che mi hanno venduto per il gas, ma a questo punto credo che non vadano bene.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .

Inoltre mi michedo in che modo il tubo di rame deve entrare nel vano bombola:
con un passacavo stagno?
Attualmente entra con un raccordo in gomma che si innesta al tubo di rame prima del vano bombola, nel gavone e che il precedente RINA ha ritenuto idoneo (o solo ignorato..).
13-05-2019 20:42
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Beppe222 Offline
Vecio AdV

Messaggi: 7.508
Registrato: Nov 2015 Online
Messaggio: #13
RE: Sostituzione tubo rame gas
(13-05-2019 20:42)gennarino Ha scritto:  Io mi accingevo a utilizzare quelli con guarnizioni e teflon (foto) che mi hanno venduto per il gas, ma a questo punto credo che non vadano bene.

Stando al dépliant del produttore, sembrano idonei ai gas combustibili purché si utilizzi l'o-ring giallo.


Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
13-05-2019 21:39
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
IanSolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 8.060
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #14
RE: Sostituzione tubo rame gas
Per fugare ogni dubbio ricordo che la ISO 10239 regola l'installazione di impianti GPL a bordo di piccole imbarcazioni. Di seguito un estratto cui segue la sua libera traduzione da cui si evince che tutti i tipi di raccordo di giunzione non saldato o "pressato" (definiti "anelli di tubo") eventualmente usati DEVONO essere di tipo totalmente metallico con pastiglie di tipo "tagliente" (che si incastrano e fissano sul tubo divenendone praticamente parte), NON sono quindi ammessi raccordi aventi parti plastiche o elastiche di qualsiasi materiale esse siano:

Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
14-05-2019 09:29
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gennarino Offline
Amico del forum

Messaggi: 751
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #15
RE: Sostituzione tubo rame gas
I raccordi autocartellanti che sono totalmente metallici dovrebbero quindi rientrare nella normativa?
E per quanto riguarda l'attraversamento della separazione tra vano bombola e gavone?
14-05-2019 09:58
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
IanSolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 8.060
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #16
RE: Sostituzione tubo rame gas
Il paragrafo che ne parla dice:
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
NOTA - Non posso riportare integralmente la Norma e mi limito a citarne qualche stralcio poiche' e' protetta da diritti d'autore e non ne e' consentita la pubblicazione senza autorizzazione.
14-05-2019 10:44
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Sagitta30 Offline
Amico del forum

Messaggi: 285
Registrato: Feb 2019 Online
Messaggio: #17
RE: Sostituzione tubo rame gas
per prima cosa ringrazio IanSolo per le info.
Sono un po' basito dal fatto che norme come queste siano "protette da diritti d'autore". Forse mi sfugge qualcosa.
14-05-2019 10:51
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
IanSolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 8.060
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #18
RE: Sostituzione tubo rame gas
(14-05-2019 10:51)Sagitta30 Ha scritto:  Sono un po' basito dal fatto che norme come queste siano "protette da diritti d'autore". Forse mi sfugge qualcosa.
Purtroppo e' cosi', se le cerchi su internet trovi che sono si' disponibili ma a pagamento con prezzi che sono ben piu' alti delle sole spese di copia e spedizione e tali prezzi variano di poco sia che se ne chieda copia cartacea che il download via internet, e' quindi palese che sono considerate "proprieta' intellettuale" dell'ente che le ha redatte. In pratica ritengo che le considerino informazioni utili solo ai professionisti del settore (cantieri e installatori) i quali hanno un profitto economico nella realizzazione degli impianti e quindi ne traggono un vantaggio che gli autori reputano di loro diritto condividere in parte facendo pagare il documento.
14-05-2019 11:01
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Beppe222 Offline
Vecio AdV

Messaggi: 7.508
Registrato: Nov 2015 Online
Messaggio: #19
RE: Sostituzione tubo rame gas
(14-05-2019 09:29)IanSolo Ha scritto:  Per fugare ogni dubbio ricordo che la ISO 10239 regola l'installazione di impianti GPL a bordo di piccole imbarcazioni. Di seguito un estratto cui segue la sua libera traduzione da cui si evince che tutti i tipi di raccordo di giunzione non saldato o "pressato" (definiti "anelli di tubo") eventualmente usati DEVONO essere di tipo totalmente metallico con pastiglie di tipo "tagliente" (che si incastrano e fissano sul tubo divenendone praticamente parte), NON sono quindi ammessi raccordi aventi parti plastiche o elastiche di qualsiasi materiale esse siano:

Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .

(14-05-2019 09:29)IanSolo Ha scritto:  Per fugare ogni dubbio ricordo che la ISO 10239 regola l'installazione di impianti GPL a bordo di piccole imbarcazioni.

Quindi per le imbarcazioni c'è una normativa a parte.

I materiali idonei per le civili abitazioni e per l'industria non sono accettati per le imbarcazioni
Buono a sapersi, c'è sempre da imparare. Grazie!

Resto comunque convinto sul fatto che un raccordo saldato è sempre da preferire.
14-05-2019 11:01
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
IanSolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 8.060
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #20
RE: Sostituzione tubo rame gas
(14-05-2019 11:01)Beppe222 Ha scritto:  Resto comunque convinto sul fatto che un raccordo saldato è sempre da preferire.
Assolutamente ! E' la prima cosa che ho indicato: dei raccordi, per buoni che siano, ho meno fiducia di una saldatura.
14-05-2019 11:08
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 1.662 15-06-2023 13:08
Ultimo messaggio: ibanez
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 546 09-06-2023 10:26
Ultimo messaggio: ATTILA
  Sostituzione baderna Drupadi 8 881 29-05-2023 20:46
Ultimo messaggio: luca boetti
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 506 20-05-2023 15:07
Ultimo messaggio: marmar
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 824 28-04-2023 08:56
Ultimo messaggio: Horatio Nelson
  sostituzione lavello Ferriboat 2 453 04-03-2023 20:25
Ultimo messaggio: Ferriboat
  antivegetativa al rame - secondo ciclo opinionista velico 31 2.286 12-01-2023 18:00
Ultimo messaggio: scud
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 982 18-11-2022 17:29
Ultimo messaggio: umeghu
  Help acquisto tubo acqua potabile kitegorico 12 1.878 04-11-2022 14:32
Ultimo messaggio: Furkenado
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 1.330 02-11-2022 09:09
Ultimo messaggio: robycam

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)