Rispondi 
calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi
Autore Messaggio
gava Offline
Amico del forum

Messaggi: 433
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #1
calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi
ieri mi son messo a fare un piccolo calcolatore per dimensionare i cavi del mio prossimo impianto.

mi serve soprattutto per vedere che la portata dei cavi sia dimensionata al carico e in seconda battura che la lunghezza non dia una caduta di tensione eccessiva siccome per alcune utenze la caduta è meno importante ho lasciato 2 controlli separati.

Inoltre scheda2 computa le quantita di cavi da comprare.. in funzione che siano da aggiungere e non esistenti...17




sicuramente dovo sviluppare la parte in funzione delle ore di lavoro cosi da meglio dimensionare il main.

se a qualcuno serve...
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...sp=sharing
14-02-2022 16:09
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
maema Offline
Amico del forum

Messaggi: 468
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #2
RE: calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi
Ottimo, solo un appunto, la corrente del salpa-ancore non prenderla dal modello (1000W/12V)... quella indicata è spesso la potenza resa del motore; io conosco poco i piccoli, ma ho guardato adesso il sito Quick, il 1500W lo danno per un assorbimento al carico di lavoro di 155A (1860W) ed è su di esso che devi calcolare la sezione del cavo ! I salpa-ancore hanno rendimenti bassissimi (30%/40%) a causa dell'utilizzo della catena, dei motori a spazzole etc.. ed una caduta del 3%-4% è a mio avviso il massimo tollerabile. Un 10% vuol dire (nel caso sopra) dissipare quasi 200W sul cavo di alimentazione.
Buon lavoro,
M

L'ottimismo è solo carenza di informazioni...
15-02-2022 08:01
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gava Offline
Amico del forum

Messaggi: 433
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #3
RE: calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi
(15-02-2022 08:01)maema Ha scritto:  Ottimo, solo un appunto, la corrente del salpa-ancore non prenderla dal modello (1000W/12V)... quella indicata è spesso la potenza resa del motore; io conosco poco i piccoli, ma ho guardato adesso il sito Quick, il 1500W lo danno per un assorbimento al carico di lavoro di 155A (1860W) ed è su di esso che devi calcolare la sezione del cavo ! I salpa-ancore hanno rendimenti bassissimi (30%/40%) a causa dell'utilizzo della catena, dei motori a spazzole etc.. ed una caduta del 3%-4% è a mio avviso il massimo tollerabile. Un 10% vuol dire (nel caso sopra) dissipare quasi 200W sul cavo di alimentazione.
Buon lavoro,
M

si in realtà i valori della tabella li ho messi aleatori in quel file condiviso.

Però si mi sono posto il problema che dici tu.
Mi sono andato a riguardare adesso il lofrans kobra 1000w e in effetti dicono 150a di lavoro (suggeriscono però un fusibile da 100a, nel mio impianto esistente è da 70a) che cmq sarebbero in teoria troppi anche per un cavo da 50mm2 (sia per la portata A del cavo che per caduta di tensione)... Quindi ne deduco che in realtà nella norma lavori al 50% e quindi un 50mmq ci sta su 10/12metri di cavo con una buona caduta di tensione; un 35mmq che porta max 100a dovrebbe resistere ai picchi e cmq il fusibile dovrebbe partire prima di cuocere il cavo mentre la caduta di tensione in uso normale è del 7% ancora accettabile e per i picchi...beh lasci watt per strada Big Grin

ad ogni modo è un bel dilemma....
... che risolvo con: lascio i cavi che ci sono Big Grin...ma se dovessi cambiare salpa o rifare quella parte di impianto passerei a 50mmq
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2022 11:05 da gava.)
15-02-2022 10:45
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 380 08-10-2023 20:18
Ultimo messaggio: AndreaB72
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 999 14-09-2023 19:10
Ultimo messaggio: cmv88
Heart cavi elettrici alx 24 9.926 20-04-2023 00:32
Ultimo messaggio: oceano71
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 1.169 21-03-2023 15:01
Ultimo messaggio: Gabriele
  cavi per pannello solare AleSail 16 1.202 18-03-2023 22:09
Ultimo messaggio: Coriandolo
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 4.984 30-07-2022 09:13
Ultimo messaggio: pepe1395
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 1.537 08-05-2022 14:07
Ultimo messaggio: stefanom
  Uso delle utenze con carica batterie collegato minicone 14 1.729 06-04-2022 21:57
Ultimo messaggio: minicone
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 851 18-02-2022 00:26
Ultimo messaggio: Aquila
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 32.481 28-01-2022 22:24
Ultimo messaggio: Horatio Nelson

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)