Messaggi: 2.036
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
Va bene però mi sembri un po' san . . montare una banale pompa trituratrice di un water che a specifica richiede una linea dedicata e una sezione cavo sempre a specifica (in base a distanza che hai) fino a 16mmq. Attieniti, quale è il problema? Se vuoi risparmiare qualche mmq inserisci i dati in qualche calcolatore online e avrai un dato più centrato in base alla tua distanza, ma sempre devi avere un wattaggio o un amperaggio da inserire. [hide]
.[/hide] Per esempio in questo inserendo 12.6V, 5% di caduta, 15A e 8 metri propone 8mmq, se aumenti l'amperaggio a 20 avrai 10mmq eccetera...
Messaggi: 1.275
Discussioni: 8
Registrato: May 2007
Mi pare di gran lunga la cosa migliore, e il 5% di caduta di tensione è esattamente quello che consiglia il produttore (andrebbe bene pure 3%: attrezzatura non critica e che gira pochi secondi, ma meglio non lesinare). Nota che le sezioni commerciali hanno 4, 6, 10 o 16 mmq, senza le vie di mezzo. Occhio anche al calcolatore, che purtroppo non ti fa vedere cosa sta facendo: facendo due conti vedo che quello di Marmar richiede la lunghezza di sola andata (ci pensa lui a moltiplicarla per due). Quindi devi scrivere 4m e non 8m, ottenendo una sezione minore.
Messaggi: 121
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2021
06-07-2025, 22:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2025, 22:54 da Jonah11.)
@marmar no no.. non voglio essere san Tommaso. Il fatto è che per fare un circuito nuovo devo chiamare un elettricista. Non so mettere le mani al quadro elettrico. Quindi prima volevo fare un'ulteriore verifica sperando di potermi risparmiare un intervento
@Gabriele troppo complesso per me. Soprattutto mettere le mani sui pannello elettrico. Se al controllo effettivamente la corrente non è .ò un elettricista.
Messaggi: 121
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2021
Aggiornamento. Arrivo in barca. Smonto tutti i collegamenti. Controllo i cavi in arrivo in bagno. E noto che hanno dimensioni adeguate. Faccio un test col multi metro. 3 millivolt!! [emoji33] Controllo diretto sulle batterie per capire se è il multi metro rotto. 14,4volt. Se collego la pompa nella doccia però funziona. Come è possibile?! Dove può essere il problema?
Messaggi: 6.982
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Ma lo scarico dello doccia non è controllata da un interuttore sul quadro ? E' sempre sotto tensione ?
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno Sir Peter Blake
N.B.J.S. Erik Aanderaa Chi è in mare naviga, chi è a terra giudica
Messaggi: 121
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2021
Mi vergogno molto a dirlo ..ma nello spazio ristretto avevo confuso il cavo di ritorno dal pulsante e non quello di andata. Adesso arriva corrente. Ma comunque non funziona. O comunque. Non funziona come dovrebbe. Tenedo girato verso scarico il livello rimane sempre uguale e ribolle come una pentola sul fuoco. Esce un sacco di aria. Se giro verso il carico, stesse bolle e in piu' non vedo arrivare l'acqua e dopo pochi secondi salta la corrente.
Messaggi: 1.256
Discussioni: 14
Registrato: Aug 2015
Chiamare un elettricista?
Messaggi: 121
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2021
. venire martedì... ma nell'attesa cerco di fare più danni possibili
Messaggi: 6.982
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
ma si dai, ora la corrente c'è. Cerca di fare chiarezza sui collegamenti alle prese a mare. Da una parte entra l'acqua e dall'altra esce.
Quando ti entra nelle vene, non puoi più farne a meno Sir Peter Blake
N.B.J.S. Erik Aanderaa Chi è in mare naviga, chi è a terra giudica
Messaggi: 121
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2021

. quello grosso . quello piccolo entra
Messaggi: 4.700
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
Primo, la linea della pompa è piccola, il wc assorbe molto e richi di bruciare la linea prima o entrambi le pompe poi. Secondo, se lo hai attaccato a monte dell’interruttore/galleggiante della pompa, vedi punto uno; Terzo, se lo hai collegato a valle dell’interruttore/galleggiante funziona solo inzieme alla pompa quando l’interruttore/galleggiante la fa partire
Messaggi: 121
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2021
Adesso aspetto l’elettricista per il collegamento vero. Quello che non capisco è perché esca aria e non scenda l’acqua
Messaggi: 2.036
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
15-07-2025, 22:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2025, 22:29 da marmar.)
(05-07-2025, 06:14)marmar Ha scritto: ...Ammesso che fosse corretto il cablaggio in generale...
Dopo aver letto gli ultimi . autocito...
Approfitta dell'elettricista per farti spiegare come è fatto un impianto a 12v...
(13-07-2025, 20:59)Jonah11 Ha scritto: ...avevo confuso il cavo di ritorno dal pulsante e non quello di andata...
Frase . a questo benedetto trituratore arriva un + collegato al + e un - collegato al - o hai magari ora invertito la polarità...
Messaggi: 121
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2021
(15-07-2025, 22:25)marmar Ha scritto: Dopo aver letto gli ultimi . autocito...
Approfitta dell'elettricista per farti spiegare come è fatto un impianto a 12v...
Frase . a questo benedetto trituratore arriva un + collegato al + e un - collegato al - o hai magari ora invertito la polarità...
il problema era che la pompa della doccia ha un pulsante per farla funzionare. Il negativo che andava al pulsante per chiudere il circuito e quello che tornava dal pulsante alla pompa facevano un giro strano dietro una paratia sotto al lavandino e ho scambiato quello a monte del pulsante con quello a valle (perchè si incrociavano). Quindi senza accorgermene anche il WC era sotto controllo del pulsante per questo non trovavo corrente sulla linea nonostante la pompa funzionasse.
Messaggi: 2.036
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
No no da quello che scrivi fatti spiegare bene dall'elettricista.
Quindi mi . proprio il cablaggio e assai probabilmente avevi scambiato la linea del positivo - interrotta appunto da un interruttore - come positivo e negativo...
Se hai fatto confusione prima, è assai probabile che tu abbia fatto confusione anche adesso montando il tuo trituratore a polarità invertite e - se così fosse e come da specifica - potresti danneggiarlo.
Messaggi: 121
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2021
(15-07-2025, 23:37)marmar Ha scritto: No no da quello che scrivi fatti spiegare bene dall'elettricista.
Quindi mi . proprio il cablaggio e assai probabilmente avevi scambiato la linea del positivo - interrotta appunto da un interruttore - come positivo e negativo...
Se hai fatto confusione prima, è assai probabile che tu abbia fatto confusione anche adesso montando il tuo trituratore a polarità invertite e - se così fosse e come da specifica - potresti danneggiarlo.
venuto l'elettricista. C'è una crepa nel basamento di plastica e imbarca aria.
Bisogna cambiare la base