ammesso che l' aumento della temperatura generi un ritorno di pressione verso la pompa (e' li il pressostato che la comanda) come apri un rubinetto qualunque la pressione cala e appena finito l' apporto del vaso di espansione la pompa riparte.
se ad acqua calda la pompa non parte e l' acqua non esce del rubinetto non e' un problema di sovrapressione, vuol dire che hai un qualche controllo sulla pompa che passa dal boiler e non la fa andare.. tuttavia un po di pressione nel "vaso" ci dovrebbe essere e un po di acqua uscire comunque.
il boiler ha una resistenza a 12 volt? non e' che per un "errore di sbaglio" il termostato e' finito in serie con il pressostato?
se ad acqua calda la pompa non parte e l' acqua non esce del rubinetto non e' un problema di sovrapressione, vuol dire che hai un qualche controllo sulla pompa che passa dal boiler e non la fa andare.. tuttavia un po di pressione nel "vaso" ci dovrebbe essere e un po di acqua uscire comunque.
il boiler ha una resistenza a 12 volt? non e' che per un "errore di sbaglio" il termostato e' finito in serie con il pressostato?