Schema impianto elettrico
#2
Detto così a spanne, non avendo altri elementi che la grafica
Lo schema è fatto bene, le sezioni dei cavi così come indicate mi sembrano piccole
In genere considerare 1 mm2 per A è il minimo sui brevi percorsi, se il cavo è lungo si deve tener conto della caduta di tensione, quindi aumentare la sezione per contenerla in limiti accettabili che in genere devono essere massimo di pochi decimi di volt
Non sapendo quanto sono lunghe le linee, l'assorbimento delle utenze, la caduta di tensione accettabile, non si può dire se siano corrette le sezioni indicate
Da tener presente che per calcolare la lunghezza della linea si deve sommare sia l'andata che il ritorno, cioè se l'utenza si trova a 5 metri la lunghezza da considerare nel calcolo sarà di 10 metri, andata e ritorno, appunto
Quindi no data no answer
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione
Schema impianto elettrico - da pol.bob - 13-07-2018, 17:09
RE: Schema impianto elettrico - da dapnia - 15-07-2018, 22:58
RE: Schema impianto elettrico - da pol.bob - 16-07-2018, 10:16
RE: Schema impianto elettrico - da aleph - 16-07-2018, 12:02
RE: Schema impianto elettrico - da pol.bob - 16-07-2018, 22:04
RE: Schema impianto elettrico - da gc-gianni - 16-07-2018, 16:29
RE: Schema impianto elettrico - da pol.bob - 16-07-2018, 22:01
RE: Schema impianto elettrico - da gc-gianni - 17-07-2018, 07:31
RE: Schema impianto elettrico - da pol.bob - 17-07-2018, 12:49
RE: Schema impianto elettrico - da ZK - 17-07-2018, 07:44
RE: Schema impianto elettrico - da pol.bob - 17-07-2018, 11:30
RE: Schema impianto elettrico - da gc-gianni - 17-07-2018, 13:51
RE: Schema impianto elettrico - da pol.bob - 17-07-2018, 15:54
RE: Schema impianto elettrico - da gc-gianni - 18-07-2018, 06:14
RE: Schema impianto elettrico - da pol.bob - 18-07-2018, 07:38
RE: Schema impianto elettrico - da gc-gianni - 18-07-2018, 11:29
RE: Schema impianto elettrico - da pol.bob - 18-07-2018, 13:05

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 396 29-10-2025, 09:25
Ultimo messaggio: luca boetti
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 718 02-09-2025, 13:46
Ultimo messaggio: eiasu
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 256 01-07-2025, 22:01
Ultimo messaggio: vonkapp
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.547 30-06-2025, 00:29
Ultimo messaggio: Jonah11
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.007 21-05-2025, 16:28
Ultimo messaggio: ADL
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 535 07-04-2025, 15:41
Ultimo messaggio: maema
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 871 01-04-2025, 11:08
Ultimo messaggio: bludiprua
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.463 27-03-2025, 15:22
Ultimo messaggio: rebzone
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 904 18-02-2025, 17:05
Ultimo messaggio: singleton
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 534 21-01-2025, 20:00
Ultimo messaggio: Dany4342G

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)