Ho l'eberspacher da 5kw da tempo e l'ho revisionato piu' volte da solo.
I motivi del malfunzionamento possono essere molti.
Per evitare di andare alla cieca ti servirebbe il termostato digitale che riporta i codici di errore in caso di malfunzionamneto. L'apparecchio ha infatti molti sensori di sicurezza.
Comunque le cause dello spegnimento possono essere varie:
- ostruzione parziale nella linea di alimentazione gasolio
- surriscaldamento dovuto al tubo immissione aria calda schiacciato o con bocchette chiuse
- retina del bruciatore incrostata o danneggiata
- scarico fumi parzialmente ostruito
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk