04-05-2023, 10:34
ottimo DanielF, ... aggiungo solo che il sistema con il "salvavita" funziona in virtù del fatto che la distribuzione normale dell'Enel prevede il neutro a terra (distribuzione TT o TN) , cioè una polarità del 220Vac viene collegata franca a terra in cabina dal distributore di energia (chiamata Neutro appunto), nel caso invece il Salvavita venga installato sull'uscita di un inverter senza che una polarità sia connessa a terra esso non potrà intervenire, con entrambe le linee Ac isolate si tratta di distribuzione IT ed essa prevede invece del salvavita (detto anche GFCI o RCD ) un sistema di monitoraggio dell'isolamento IMD (Insulating Monitoring Device), questo sistema è utilizzato nelle sale operatorie ad esempio.
L'ottimismo è solo carenza di informazioni...
