domanda,
ammettiamo di avere un breaker 2 poli magnetotermico doppio (o 2 accoppiabili) da 60a.
se metto in parallelo i 2 poli in ingresso e in parallelo i 2 poli in uscita e lo utilizzo come un singolo fusibile la corrente di stacco raddoppia a 120a???
[hide]
![[Immagine: 200758.jpg]](https://www.defender.com/assets-product/main/200758.jpg)
[/hide]
Messaggi: 2.651
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2017
Messaggi: 479
Discussioni: 86
Registrato: Apr 2010
15-02-2022, 10:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2022, 10:20 da gava.)
(15-02-2022, 09:59)... Ha scritto: Si, certo
Messaggi: 6.878
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
15-02-2022, 13:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2022, 13:48 da pepe1395.)
Al prezzo dì occupare 2 posti sul quadro elettrico, mi chiedo se non sia meglio, almeno in questo caso, un singolo da 20A.
Scusa non avevo letto bene il tuo post iniziale.
Messaggi: 2.657
Discussioni: 174
Registrato: Jan 2011
io penso che intorno ai 20A potrebbe aversi qualche comportamento anomalo
perchè non è garantiuto che la corrente si divida a metà tra i 2 "percorsi".
Ad esempio ....11A sul primo 8A sul secondo e stacca a 19A contro i 20A attesi
(14-02-2022, 11:08)gava Ha scritto: domanda,
ammettiamo di avere un breaker 2 poli magnetotermico doppio (o 2 accoppiabili) da 60a.
se metto in parallelo i 2 poli in ingresso e in parallelo i 2 poli in uscita e lo utilizzo come un singolo fusibile la corrente di stacco raddoppia a 120a???
[hide]
[/hide]
Messaggi: 2.651
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2017
15-02-2022, 14:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2022, 14:35 da ....)
La corrente si divide (e non saltera' esattamente ai 120 cioe' 60+60 ... c'e' una tolleranza / diversita' anche insita nell'averne 2 che nel tempo ... differiranno sicuramente ... di poco ma differiranno) ...
Ignoro i motivi di fondo e, come dice pepe ... per n. 1 utilizzo da max. 120 ---> ne metterei n. 1 da 150A (?!? ... o da 100 se la linea da proteggere e' diciamo di ca. 85A ...).
Dipende dall'utilizzo che ... se ne ha chiesti n. 2 ... al prezzo anche di occupar piu' posto ... ci sara' un perche' ...
Messaggi: 479
Discussioni: 86
Registrato: Apr 2010
15-02-2022, 16:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2022, 16:22 da gava.)
la mia era inanzitutto un curiosita perchò in una descrizione di un prodotto avevo letto ciò ma di fatto non mi tornava.
Poi in effetti partiva anche dal fatto che per amperaggi superiori a 80/100a non si trovano degli interruttori fusibili come quelli d'immagine e allora potrei andare per uno doppio (ad esempio main e salpa) a costo di usare 2 slot. Cmq stiamo parlando di amperaggi superiori ai 100
Messaggi: 2.651
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2017
A quegli amperaggi gli ottimi AMP (quello in foto, oramai datato ... che non so se e' sempre AMP o altro brand) credo si trovino solo fino ai 50 A ?!?
In passato, mi sembrava di averne avuto uno enorme (doppio, tipo la foto ma ben piu' grande) per il salpa ... ma mi potrei sbagliare.
Adesso uso un blue sea 7187 da 100A per un salpa da 1000W di targa (Lofrans Airon) che "senza carico" assorbe neanche 60A (come da mie prove di attacco salpa su BM o BS nell'apposito thread)