cmv88
Amico del forum
Messaggi: 805
Registrato: Nov 2019
|
RE: elettricità 115V in banchina
Come ti hanno detto per portare la frequenza a 50hz hai bisogno di un convertitore di frequenza. Non sono proprio regalati se di potenze rilevanti. Io ti consiglierei prima di tutto di guardare tutte le targhette delle apparecchiature che hai in barca e fare una lista (frequenza supportate, potenza, tensioni d'ingresso). Questa ti servirà anche per dimensionare correttamente l'impianto. Più probabilmente però ti renderai conto che la maggior parte del tuo impianto funziona sia a 50 che 60 Hz (dove quindi basterebbe un autotrasformatore ). E probabilmente ti costerà meno cambiare quelle apparecchiature che non supportano le due frequenze, piuttosto che mettere un convertitore di frequenza. Dimenticavo di dire che non va dato per scontato che la frequenza della rete come pure la tensione, corrisponda sempre a quanto previsto. In luoghi meno fortunati di noi ci possono essere importanti oscillazioni di amplitudine e di frequenza. Per mantenere costanti questi parametri occore gestire diverse variabili in tempo reale, con una tecnologia non sempre presente in loco. L'ultima esperienza di questo tipo l'ho avuta 10 anni fa a capoverde sull'isola di boavista, dove la corrente veniva prodotta da un gruppo Diesel, dall'imbrunire e solo per un paio d'ore. Questa problematica si ha anche in piccolo con i generatori a benzina o Diesel di vecchia concezione. Quelli nuovi di buona qualità ora sono dotati di inverter, questo gli permette di generare tensioni, frequenza e forme d'onda costanti.
|
|
28-01-2020 21:12 |
|