Danfoss AV 35 F - Isteresi e problema
#3
La prima verifica da fare e' se il compressore si ferma ogni tanto o lavora in continuo, nel primo caso semplicemente il termostato interviene e ferma il compressore alla temperatura che e' il suo limite (del termostato) e non attribuirei alcuna "colpa" al gruppo compressore, nel secondo caso esaminerei bene (se si riesce) la coibentazione del frigorifero che potrebbe essersi alterata nel tempo (basta il distacco di parte della spuma isolante o un suo parziale sbriciolamento).

Presenza di umidita' nel fluido la escluderei con alta probabilita' perche' banalmente mi risulta veramente difficile immaginare che qualcosa dall'ambiente a pressione atmosferica possa riuscire ad entrare in un circuito sigillato posto sotto pressione (a riposo alcune atmosfere e in lavoro molte di piu') come quello di un frigorifero.

Per capire farei una prova banale: con un ponticello di filo escluderei il termostato costringendo il compressore a funzionare di continuo, se cosi' la temperatura scende (sia pure di pochi gradi) al di sotto del minimo rilevato finora il gruppo non ha nulla e il problema del limite e' del termostato e la lentezza osservata del raffreddamento la attribuirei con grande probabilita' a perdite per invecchiamento dell'isolamento termico.
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione
RE: Danfoss AV 35 F - Isteresi e problema - da IanSolo - 06-04-2015, 18:28

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 690.908 28-05-2026, 11:48
Ultimo messaggio: corradocap
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 888 09-02-2026, 09:03
Ultimo messaggio: essebibi
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 515 01-10-2025, 15:07
Ultimo messaggio: Fabino
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 442 08-09-2025, 15:18
Ultimo messaggio: Ste_globe_t
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 683 17-07-2025, 14:13
Ultimo messaggio: acquafredda
  Problema salpa ancora Carestia 24 4.108 02-12-2024, 12:02
Ultimo messaggio: Carestia
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 862 14-08-2024, 11:00
Ultimo messaggio: ciolli
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 9.764 28-05-2024, 23:16
Ultimo messaggio: singleton
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 2.291 24-05-2024, 14:35
Ultimo messaggio: Gengis khan
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.418 06-05-2024, 10:33
Ultimo messaggio: corradocap
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.507 16-04-2024, 13:28
Ultimo messaggio: jacques-2
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.626 03-02-2024, 19:05
Ultimo messaggio: Pellicano
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 1.920 12-09-2023, 08:47
Ultimo messaggio: polohc
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 21.882 11-07-2023, 11:13
Ultimo messaggio: Petersail
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 1.622 14-06-2023, 13:38
Ultimo messaggio: scud

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)