Fotovoltaico, alternatore e ripartitore attivo
#5
------
che il set di uscita più alto del fotovoltaico inganna l'alternatore, ma che in realtà la batteria non sia completamente carica, cioè che la tensione sulla batteria è quella del fotovoltaico e non quella propria della batteria, che invece richiederebbe ricarica.
------
Questo sarebbe possibile solo per una batteria con alta resistenza interna (batteria in pessime condizioni), in ogni caso i controlli di ricarica siano essi di qualsivoglia tipo tengono conto solo della tensione finale e se questa e' raggiunta la carica viene considerata completa.
Un'altra considerazione va fatta osservando che i regolatori degli alternatori sono progettati per ricarica a tensione costante e tarati per una massima tensione corrispondente alla tensione di 'floating' (ovvero di mantenimento) della batteria e che a tale tensione il 100% di carica si raggiunge solo in tempi infinitamente lunghi, cio' e' scelto in considerazione che una vettura o un mezzo a motore ha il sistema di ricarica permanentemente attivo e non c'e' alcun motivo di spendere per regolatori piu' intelligenti.
Quando un regolatore di tale tipo si trova ad aver a che fare con una batteria completamente carica semplicemente non eroga piu' corrente, e' la normalita'.
I regolatori dei pannelli solari invece portano la ricarica a tensioni piu' alte per garantire l'immagazzinamento di energia il piu' vicino possibile al 100% e superano quindi il limite imposto agli alternatori, questo e' un pregio, non un difetto! (come stava scritto su certe scatolette di carne tanti anni fa).
Tale logica si puo' alterare, tutto si puo' fare, ma non mi sembra vantaggioso, anzi!
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 320 17-07-2026, 10:47
Ultimo messaggio: AndreaB72
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 250 01-07-2026, 13:50
Ultimo messaggio: Leonardo.Ugolini@gmail.com
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 531 09-03-2026, 17:28
Ultimo messaggio: don shimoda
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.345 30-01-2026, 16:52
Ultimo messaggio: lord
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 20.212 27-07-2025, 20:42
Ultimo messaggio: EC
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.590 24-07-2025, 13:40
Ultimo messaggio: gpcgpc
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.266 22-07-2025, 11:54
Ultimo messaggio: clavy
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.243 02-07-2025, 11:54
Ultimo messaggio: alessandro alberto
  Ripartitore di carica maurotss 106 27.042 21-06-2025, 18:04
Ultimo messaggio: Gabriele
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 6.714 06-06-2025, 14:08
Ultimo messaggio: Gabriele
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 3.885 25-05-2025, 17:53
Ultimo messaggio: Gabriele
  trasponder AIS attivo Matsutec ha-102 classB megalodon 42 13.190 12-02-2025, 18:48
Ultimo messaggio: WM@
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.663 22-08-2024, 15:06
Ultimo messaggio: Wally
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 1.521 19-08-2024, 17:42
Ultimo messaggio: DIAKOPES
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.522 14-08-2024, 16:26
Ultimo messaggio: stravento96

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: