Si... mi sembra strano...premesso che per essere piu' precisi bisognerebbe sapere che tecnologia di accumulatori al piombo hai,perche' tra acido libero e VRLA (gel o agm)
a parita' di condizioni ci sono 0,1 - 0,2 V SU 6 ELEMENTI (12V),e lasciamo stare la temperatura...comunque diciamo che a 12,2 sei sicuramente tra il 50% e il 75% scariche.
Vi ciucciate tra i 200 e i 300 Ah in 10 - 12 ore? Un assorbimento medio di circa 25A? Di notte? NON CI CREDO...
Piu' probabilmente degli inizioli 420 Ah ne hai forse la meta' e,sempre mia ipotesi,perche' le hai scaricate troppo profondamente o le hai tenute parzialmente scariche molto tempo.(non credo abbiano 10 anni)
Altro particolare 'strano' sono i 0,2V di abbassamento con un carico di soli 5 A circa (il frigo) fossero anche 7 o 8 se hai un frigo un po' piu' grosso (BD50F) su un banco da 420 Ah / 12V.
Anche a me scende forse di 0,1V - 0,15V ma ho 'solo' 130 Ah...
Dando per scontato che l'elettronica del frigo sia a posto,e' ovvio che hai una caduta di tensione fuori dal normale tra le batterie e l'utilizzatore (il frigo) e,sempre come piu' probabile,la ragione e' una ridotta sezione dei conduttori in relazione alla loro lunghezza o qualche connessione ossidata.
Non mi sembra tu abbia fatto la misura che qualcuno ti ha suggerito: ai morsetti del frigo MENTRE IL COMPRESSORE E' IN FUNZIONE che tensione misuri? Vedrai che ti 'manchera'' circa 1,5V
forse 2 di solito 'staccano' a 10,5V e 'riattaccano' a 11,5V.Questi valori non sono stati impostati per danneggiare gli accumulatori... felici...bevendo roba fresca(a 11,5V e' praticamente a 0) ma tenendo conto di 'accettabili' cadute di tensione.
Ma tu hai esagerato forse
Beccateve 'sto pistolotto' cosi' imparate a non sfugugliarmi
a parita' di condizioni ci sono 0,1 - 0,2 V SU 6 ELEMENTI (12V),e lasciamo stare la temperatura...comunque diciamo che a 12,2 sei sicuramente tra il 50% e il 75% scariche.
Vi ciucciate tra i 200 e i 300 Ah in 10 - 12 ore? Un assorbimento medio di circa 25A? Di notte? NON CI CREDO...
Piu' probabilmente degli inizioli 420 Ah ne hai forse la meta' e,sempre mia ipotesi,perche' le hai scaricate troppo profondamente o le hai tenute parzialmente scariche molto tempo.(non credo abbiano 10 anni)
Altro particolare 'strano' sono i 0,2V di abbassamento con un carico di soli 5 A circa (il frigo) fossero anche 7 o 8 se hai un frigo un po' piu' grosso (BD50F) su un banco da 420 Ah / 12V.
Anche a me scende forse di 0,1V - 0,15V ma ho 'solo' 130 Ah...
Dando per scontato che l'elettronica del frigo sia a posto,e' ovvio che hai una caduta di tensione fuori dal normale tra le batterie e l'utilizzatore (il frigo) e,sempre come piu' probabile,la ragione e' una ridotta sezione dei conduttori in relazione alla loro lunghezza o qualche connessione ossidata.
Non mi sembra tu abbia fatto la misura che qualcuno ti ha suggerito: ai morsetti del frigo MENTRE IL COMPRESSORE E' IN FUNZIONE che tensione misuri? Vedrai che ti 'manchera'' circa 1,5V
forse 2 di solito 'staccano' a 10,5V e 'riattaccano' a 11,5V.Questi valori non sono stati impostati per danneggiare gli accumulatori... felici...bevendo roba fresca(a 11,5V e' praticamente a 0) ma tenendo conto di 'accettabili' cadute di tensione.
Ma tu hai esagerato forse
Beccateve 'sto pistolotto' cosi' imparate a non sfugugliarmi