Ciao a Tutti,
vi risulta che per avere un buon rendimento il regolatore di carica, in questo caso MPPT, non deve essere posizionato ad una distanza di oltre 2 mt dalle batterie?
Notizia che mi è stata riferita da un pseudo tecnico che vende pannelli solari.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
Messaggi: 8.053
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Cio' che conta e' solo che la caduta di tensione non sia eccessiva, in pratica cio' che conta e' la sezione dei cavi che deve essere adeguata alla loro lunghezza, piu' sono lunghi e piu' devono crescere di sezione.
L'affermazione che e' stata fatta fa forse riferimento all'ipotesi di usare cavi standard di un qualche tipo relativamente non troppo grosso, se di sezione doppia si puo' arrivare al doppio della distanza e cosi' via.
Messaggi: 3.060
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Citazione:IanSolo ha scritto:
Cio' che conta e' solo che la caduta di tensione non sia eccessiva, in pratica cio' che conta e' la sezione dei cavi che deve essere adeguata alla loro lunghezza, piu' sono lunghi e piu' devono crescere di sezione.
L'affermazione che e' stata fatta fa forse riferimento all'ipotesi di usare cavi standard di un qualche tipo relativamente non troppo grosso, se di sezione doppia si puo' arrivare al doppio della distanza e cosi' via.
Grazie IanSolo.