Rispondi 
sezione filo
Autore Messaggio
kpotassio Offline
Senior utente

Messaggi: 3.575
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #1
sezione filo
Ho trovato un cavo con 4 fili da 1,5 mq.
Nulla di esotico, solo che il cavo mi sembra sottile rispetto alla media.
Ho chiesto al fornitore e mi ha detto che il filo è certamente da 1,5 mq ma il cavo è più sottile perché hanno ridotto la guaina isolante.

Sul cavo c'è correttamente riportato 1,5 mq che è quello che mi interessa.

Posso fidarmi?
26-01-2021 16:41
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
fontma Offline
Amico del forum

Messaggi: 1.018
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #2
RE: sezione filo
E come riesci a farlo passare dal tambuccio?1919
26-01-2021 16:45
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
bludiprua Offline
Senior utente

Messaggi: 3.449
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #3
RE: sezione filo
(26-01-2021 16:41)kpotassio Ha scritto:  Sul cavo c'è correttamente riportato 1,5 mq che è quello che mi interessa.
Posso fidarmi?

Se non credi nemmeno alla scritta sul cavo forse sei pronto per diventare un terrapiattista....Smiley4
26-01-2021 16:59
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
pepe1395 Offline
Vecio AdV

Messaggi: 6.824
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #4
RE: sezione filo
1,5 mq. sarebbe, come ha notato fontma, un sezione di 1,5 metri quadri.
Ma quanti ampere vuoi far passare da quel cavo?Smiley4
BV!

Se pensate che un professionista sia caro è perché non avete idea di quanto vi costerà alla fine un dilettante
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2021 17:46 da pepe1395.)
26-01-2021 17:46
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
bludiprua Offline
Senior utente

Messaggi: 3.449
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #5
RE: sezione filo
(26-01-2021 17:46)pepe1395 Ha scritto:  1,5 mq. sarebbe, come ha notato fontma, un sezione di 1,5 metri quadri.

Quindi, forse ha ragione a non credere alla scritta...Smiley59
26-01-2021 18:02
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
oudeis Offline
Vecio AdV

Messaggi: 13.787
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #6
RE: sezione filo
Dai,un intero post che dura tanto su un refuso? Saranno semplicemente mmq
https://www.ledlamp.it/images/cavi_commerciali.jpg

Timore di vita frugale induce molti a vita piena di timore.
(Porfirio)
26-01-2021 18:16
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
orteip Offline
Senior utente

Messaggi: 4.675
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #7
RE: sezione filo
Se la sezione esterna del filo è più piccola a parità di sezione del cavo di rame, abbiamo un filo adatto al passaggio di segnale tipo quello delle casse stereo o segnali simili, non certo adatti invece al passaggio della corrente di alimentazione.
Il cavo per i segnali può utilizzare una guaina di protezione esterna più sottile mentre quello per alimentazione richiede da normative un isolamento esterno maggiore. Questo non significa che non possiamo utilizzarlo ma dobbiamo tenere presente che se ci fosse un pò di assorbimento maggiore il filo scalderebbe un pochino ed una guaina fina tende sempre a sciogliersi molto prima di una guaina maggiore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2021 18:30 da orteip.)
26-01-2021 18:26
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
kpotassio Offline
Senior utente

Messaggi: 3.575
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #8
RE: sezione filo
878787

certo certo.... mmq

Si dai, alla scritta ci credo.
E' che mi sono apparentemente più piccoli anche di quelli da 1mmq.

Devo farci passare alimentazione per una pompa di sentina, che come da istruzioni vuole un cavo da 1,5mmq.

Come faccio a verificare se si tratta cavo per segnale o alimentazione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2021 18:30 da kpotassio.)
26-01-2021 18:28
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
orteip Offline
Senior utente

Messaggi: 4.675
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #9
RE: sezione filo
dallo spessore della guaina esterna, più il cavo è cicciotto e meglio è.
26-01-2021 18:32
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
crocchidù Offline
Tutor AdV

Messaggi: 3.736
Registrato: Apr 2005 Online
Messaggio: #10
RE: sezione filo
kpotassio, se serve ho un trapano con la punta da 800 montato su un escavatore
per cavo grande, punta enorme Smiley4
26-01-2021 19:36
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
kpotassio Offline
Senior utente

Messaggi: 3.575
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #11
RE: sezione filo
(26-01-2021 19:36)crocchidù Ha scritto:  kpotassio, se serve ho un trapano con la punta da 800 montato su un escavatore
per cavo grande, punta enorme Smiley4

Voglio stare al sicuro con questi fili...Thumbsupsmileyanim
Qualcuno diceva di stare dalla parte del grasso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2021 08:13 da kpotassio.)
27-01-2021 08:12
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
BornFree Offline
Senior utente

Messaggi: 2.524
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #12
RE: sezione filo
Per cosa è certificato questo caso?
Cioè quale sigla porta stampigliata sulla guaina ?
Dopo questa verifica dovremmo capire tu cosa devi farci .....ed il gioco è fattoSmiley64 Smiley64

(26-01-2021 16:41)kpotassio Ha scritto:  Ho trovato un cavo con 4 fili da 1,5 mq.
Nulla di esotico, solo che il cavo mi sembra sottile rispetto alla media.
Ho chiesto al fornitore e mi ha detto che il filo è certamente da 1,5 mq ma il cavo è più sottile perché hanno ridotto la guaina isolante.

Sul cavo c'è correttamente riportato 1,5 mq che è quello che mi interessa.

Posso fidarmi?
27-01-2021 09:26
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
kpotassio Offline
Senior utente

Messaggi: 3.575
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #13
RE: sezione filo
(27-01-2021 09:26)BornFree Ha scritto:  Per cosa è certificato questo caso?
Cioè quale sigla porta stampigliata sulla guaina ?
Dopo questa verifica dovremmo capire tu cosa devi farci ....ed il gioco è fattoSmiley64 Smiley64

Ecco il cavo e le scritte


Allegati
.jpeg  9C0D067B-1FA2-4F3C-BC7E-B975536C97ED.jpeg (Dimensione: 25,96 KB / Download: 171)
28-01-2021 21:28
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
ciro_ma_non_ferrara Offline
Senior utente

Messaggi: 1.274
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #14
RE: sezione filo
Se ci alimenti dei led puoi andare tranquillo.Smiley4
28-01-2021 21:59
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
BornFree Offline
Senior utente

Messaggi: 2.524
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #15
RE: sezione filo
E' un FS180R18 cavo moderno ma abbastanza chiacchierato.
Ha il vantaggio di essere più performanti dal punto di vista del comportamento al fuoco ma pur essendo una doppio isolamento (cioè con guaina esterna)
non è meccanicamante equivalente ai comuni cavi FROR. Quindi sarebbe obbligatoria la posa in canalina come se non avesse guaina.
Inoltre essendo classe 300/500V ma non è adatto per un impianto 220V che invece deve avere un isolamento superiore.

A te le conclusioni in base alle necessità
28-01-2021 22:30
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
kpotassio Offline
Senior utente

Messaggi: 3.575
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #16
RE: sezione filo
(28-01-2021 22:30)BornFree Ha scritto:  E' un FS180R18 cavo moderno ma abbastanza chiacchierato.
Ha il vantaggio di essere più performanti dal punto di vista del comportamento al fuoco ma pur essendo una doppio isolamento (cioè con guaina esterna)
non è meccanicamante equivalente ai comuni cavi FROR. Quindi sarebbe obbligatoria la posa in canalina come se non avesse guaina.
Inoltre essendo classe 300/500V ma non è adatto per un impianto 220V che invece deve avere un isolamento superiore.

A te le conclusioni in base alle necessità
Lo dovrei usare per alimentare una pompa di sentina 12 volt.
La pompa ha un massimo di 10A e chiede un cavo appunto da 1,5mmq

Quello può andare bene?

(28-01-2021 22:30)BornFree Ha scritto:  E' un FS180R18 cavo moderno ma abbastanza chiacchierato.
Ha il vantaggio di essere più performanti dal punto di vista del comportamento al fuoco ma pur essendo una doppio isolamento (cioè con guaina esterna)
non è meccanicamante equivalente ai comuni cavi FROR. Quindi sarebbe obbligatoria la posa in canalina come se non avesse guaina.
Inoltre essendo classe 300/500V ma non è adatto per un impianto 220V che invece deve avere un isolamento superiore.

A te le conclusioni in base alle necessità
Lo dovrei usare per alimentare una pompa di sentina 12 volt.
La pompa ha un massimo di 10A e chiede un cavo appunto da 1,5mmq

Quello può andare bene?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2021 23:03 da kpotassio.)
28-01-2021 22:58
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
flavis Offline
Amico del forum

Messaggi: 52
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #17
sezione filo
https://play.google.com/store/apps/detai...ielettrici

App semplice per Calcolo sezioni, lunghezze cavo, tensione ecc.

Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
29-01-2021 00:50
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
kpotassio Offline
Senior utente

Messaggi: 3.575
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #18
RE: sezione filo
(29-01-2021 00:50)flavis Ha scritto:  https://play.google.com/store/apps/detai...ielettrici

App semplice per Calcolo sezioni, lunghezze cavo, tensione ecc.

Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk

Grazie Flavis, molto interessante.
In realtà però la mia domanda non era sul dimensionamento dei cavi che tra l'altro è indicata nei dati di targa della pompa che devo collegare, ma quanto sulla qualità del cavo che stavo valutando.
29-01-2021 09:49
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
BornFree Offline
Senior utente

Messaggi: 2.524
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #19
RE: sezione filo
Per 10A questo cavo da 1,5mmq è al limite ma ok
Pero' mi chiedo perché prendere un 4 poli per una pompa di sentina ?


(29-01-2021 09:49)kpotassio Ha scritto:  Grazie Flavis, molto interessante.
In realtà però la mia domanda non era sul dimensionamento dei cavi che tra l'altro è indicata nei dati di targa della pompa che devo collegare, ma quanto sulla qualità del cavo che stavo valutando.
29-01-2021 22:34
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
kpotassio Offline
Senior utente

Messaggi: 3.575
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #20
RE: sezione filo
Perché la pompa ha interruttore fisico e interruttore automatico con sensore liquidi in sentina.
30-01-2021 09:53
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Filo SSB allo strallo LambertoDK 3 222 02-10-2024 15:15
Ultimo messaggio: rob
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 418 29-06-2024 17:20
Ultimo messaggio: kavokcinque
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 674 10-06-2023 13:20
Ultimo messaggio: Bovis
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 3.904 26-02-2023 12:06
Ultimo messaggio: Aquila
  telecomando a filo per autopilota marbergami 2 1.325 27-06-2019 08:56
Ultimo messaggio: marbergami
  Proposta sezione opencpn acquafredda 12 2.306 07-06-2019 22:18
Ultimo messaggio: acquafredda
  Installazione inverter - Sezione cavi. Tamata64 24 13.991 20-04-2019 11:00
Ultimo messaggio: flytaurus
  Alternatore Volvo, Regolatore e filo esterno (trio?) Tamata64 8 3.365 22-11-2018 16:06
Ultimo messaggio: st00042
  Misura cavi elettrici: sezione o diametro? Shipman 34 81.732 19-11-2016 19:07
Ultimo messaggio: salvatore57
  sezione ponticelli batterie in parallelo Massimo vr 6 4.594 19-04-2015 00:54
Ultimo messaggio: lfabio

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)