Rispondi 
Pannelli solari e fischi dell'alternatore
Autore Messaggio
kermit Offline
Vecio AdV

Messaggi: 14.759
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #21
Pannelli solari e fischi dell'alternatore
Non è così, i pannelli non c'entrano nulla il problema, se esiste un problema, è nel relè di soglia dell'alternatore e credo che anche senza pannelli faccia lo stesso difetto
01-08-2010 02:48
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gc-gianni Offline
Senior utente

Messaggi: 4.237
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #22
Pannelli solari e fischi dell'alternatore
il problema è questo:
il valore di tensione del regolatore del pannello solare è superiore a quello di 'stacca' del relè di minima tensione dell'alternatore.
quando il motore scende di giri la tensione diminuisce al disotto della tensione della batteria ed il relè stacca la carica perchè vede come se il motore si fosse fermato.
il problema si risolve :
- diminuendo il valore di tensione del regolatore del pannello solare, se è possibile
- oppure aumentando il minimo dei giri del motore in modo che la tensione che genera al minimo sia superiore a quella della batteria mantenuta dal pannello solare
01-08-2010 15:02
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
kermit Offline
Vecio AdV

Messaggi: 14.759
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #23
Pannelli solari e fischi dell'alternatore
Citazione:gc-gianni ha scritto:
il problema è questo:
il valore di tensione del regolatore del pannello solare è superiore a quello di 'stacca' del relè di minima tensione dell'alternatore.
quando il motore scende di giri la tensione diminuisce al disotto della tensione della batteria ed il relè stacca la carica perchè vede come se il motore si fosse fermato.
il problema si risolve :
- diminuendo il valore di tensione del regolatore del pannello solare, se è possibile
- oppure aumentando il minimo dei giri del motore in modo che la tensione che genera al minimo sia superiore a quella della batteria mantenuta dal pannello solare
Fantascienza
01-08-2010 16:58
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
vittorio Offline
Senior utente

Messaggi: 1.075
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #24
Pannelli solari e fischi dell'alternatore
Citazione:gc-gianni ha scritto:
il problema è questo:
il valore di tensione del regolatore del pannello solare è superiore a quello di 'stacca' del relè di minima tensione dell'alternatore.
quando il motore scende di giri la tensione diminuisce al disotto della tensione della batteria ed il relè stacca la carica perchè vede come se il motore si fosse fermato.
il problema si risolve :
- diminuendo il valore di tensione del regolatore del pannello solare, se è possibile
- oppure aumentando il minimo dei giri del motore in modo che la tensione che genera al minimo sia superiore a quella della batteria mantenuta dal pannello solare
Ma tu sei sicuro di quello che hai scritto ?

#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
01-08-2010 22:10
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
gc-gianni Offline
Senior utente

Messaggi: 4.237
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #25
Pannelli solari e fischi dell'alternatore
il relè di minima tensione ha un'isteresi:
A= tensione di chiusura relè minima tensione
B= tensione di apertura relè di minima tensione
ovviamente A>B per evitare pendolazioni del relè min V (attacca/stacca repentini)
in condizioni normali la tensione della batteria segue quella dell'alternatore.
alla partenza del motore la batteria ha una tensione < di B ed il relè è disattivo,
quando il motore sale di giri aumenta anche la tensione dell'alternatore che supera A
ed il relè si eccita collegando l'alternatore alla batteria caricandola.
quando il motore scende di giri la tensione diminuisce ed al numero minimo di giri
è comunque superiore a quella della batteria e quindi il relè non si diseccita, e l'alternatore
continua a caricara la batteria.
si disecciterà solo quando la tensione scenderà ancora quando il motore si ferma.
ma se la batteria è tenuta carica da un pannello solare abbastanza potente il valore di tensione della batteria sarà superiore a B , quando il motore è al minimo, ed il relè stacca, sente come se il motore si fosse fermato.
02-08-2010 03:10
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Marcox Offline
Amico del forum

Messaggi: 756
Registrato: Oct 2004 Online
Messaggio: #26
Pannelli solari e fischi dell'alternatore
Oh mamma mia!!!Smiley39Smiley39Smiley39Smiley39 Ti piace proprio scrivere eh? Far vedere che dai 'il tuo contributo'Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
02-08-2010 03:31
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
scud Offline
Senior utente

Messaggi: 5.018
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #27
Pannelli solari e fischi dell'alternatore
Direi che qui sta il busillis

GRazie

Citazione:gc-gianni ha scritto:
il relè di minima tensione ha un'isteresi:
A= tensione di chiusura relè minima tensione
B= tensione di apertura relè di minima tensione
ovviamente A>B per evitare pendolazioni del relè min V (attacca/stacca repentini)
in condizioni normali la tensione della batteria segue quella dell'alternatore.
alla partenza del motore la batteria ha una tensione < di B ed il relè è disattivo,
quando il motore sale di giri aumenta anche la tensione dell'alternatore che supera A
ed il relè si eccita collegando l'alternatore alla batteria caricandola.
quando il motore scende di giri la tensione diminuisce ed al numero minimo di giri
è comunque superiore a quella della batteria e quindi il relè non si diseccita, e l'alternatore
continua a caricara la batteria.
si disecciterà solo quando la tensione scenderà ancora quando il motore si ferma.
ma se la batteria è tenuta carica da un pannello solare abbastanza potente il valore di tensione della batteria sarà superiore a B , quando il motore è al minimo, ed il relè stacca, sente come se il motore si fosse fermato.
02-08-2010 15:36
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
dapnia Offline
Vecio AdV

Messaggi: 7.681
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #28
Pannelli solari e fischi dell'alternatore
Ho le batterie carichissime coe dopo una nottata in banchina attccato alla 220. Diciamo che segnano 13.9 o 14V agevolmente.


Ed è già qui un piccolo problema, mi pare un pò altina.
Se hai un ripartitore di carica che accetta tutti gli ingressi e smista le uscite tra le varie batterie: o in determinate condizioni entra in conflitto con uno dei regolator di carica, o una delle batterie è andata.
Forse!?
Da qui e senza metterci le mani non è semplice.
Big Grin
02-08-2010 15:53
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 16 1.197 21-10-2024 17:43
Ultimo messaggio: ventodiprua
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 297 27-08-2024 10:57
Ultimo messaggio: Horatio Nelson
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 427 22-08-2024 15:06
Ultimo messaggio: Wally
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 497 20-08-2024 20:34
Ultimo messaggio: old_al
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 319 14-08-2024 16:26
Ultimo messaggio: stravento96
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 1.047 09-08-2024 10:28
Ultimo messaggio: Hubris
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 445 07-08-2024 07:47
Ultimo messaggio: kobold
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 620 23-06-2024 18:48
Ultimo messaggio: ventodiprua
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 728 10-06-2024 13:25
Ultimo messaggio: spinner
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 610 06-06-2024 21:43
Ultimo messaggio: giodag

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)