Citazione:ghibli4 ha scritto:
Io ritengo che i diodi all'interno della junction box sono sufficiente anche per il collegamento parallelo.
Il fusibile al posto del diodo ha un altro scopo, proteggere tutto il sistema da guasti dell'elettronica del pannello.
Probabilmente mi insegnerai che quando si rompe che so una valvola di non ritorno ( diodo ), per evitare l'allagamento meglio chiudere subito la saracinesca a monte ( fusibile ).
1) I diodi nella junction proteggono le singole stringhe, come ho già spiegato (immagina che un pannello da 12V x 8A sia costituito da 4 stringhe tra loro in parallelo... ecco che avrà tre diodi perchè le singole zone in ombra sullo stesso pannello non generino hot spot all'interno dello stesso pannello).
Ma non proteggono quel pannello da correnti di ritorno ESTERNE, provenienti da altri pannelli collegati in parallelo.
2) Un diodo, se fulminato, interrompe semplicemente la continuità elettrica, ovvero si comporta esattamente come un fusibile quando la sovraccorrente fonde la connessione. Ovvero da 'valvola di non ritorno', si trasforma in 'saracinesca chiusa', senza che entri in barca una goccia d'acqua. Il fusibile invece è una resistenza, che interrompe solo quando è già passata sufficiente corrente da surriscaldare e sciogliere il metallo che la compone.
Il fusibile interviene dunque... quando hai già imbarcato acqua, tanta o poca che sia.
Se apri il computer con cui stai scrivendo, noterai che di fusibili non vedi nemmeno l'ombra, perchè non servirebbero a nulla: intervengono solo quando il danno elettrico è fatto, a causa dei fisiologici tempi di intervento. Vanno bene in altri usi, ovvero per alimentare apparecchiature in grado si sopportare, per brevi periodi, le sovratensioni che il fusibile comunque lascia passare (immaginati un motore elettrico, che ha picchi di assorbimento che eccedono il doppio l'assorbimento di targa).
Vanno dunque bene anche nel regolatore di carica e nello staccabatterie, ma non tra i pannelli, ove non servono assolutamente a nulla.
In ogni caso, come ho detto, a me non viene in tasca nulla dal cercare di convincere qualcuno... credo di avere già linkato abbastanza materiale tecnico di alto profilo affinchè ognuno si possa fare una idea, e collegare i pannelli come meglio crede!