01-02-2013, 04:51
-----
Ho vinto quaccheccosa?
-----
SI ! Una pompa di sentina che funzionera' !
Qui http://www.mpptsolar.com/it/calcolo-sezione-cavi.html troviamo un semplice modo per calcolare la sezione minima che deve avere un cavo (considerato di due conduttori proprio come nel caso della pompa). E' stato configurato per calcolare la sezione del cavo che va dalla batteria ad un inverter ma il calcolo e' lo stesso per qualunque altro tipo di utenza.
Vuole come parametri:
- la potenza dell'apparecchio utilizzatore e se si ha la corrente come nel caso di Shipman basta moltiplicarla per la tensione e inserire il risultato (2,5A massimi moltiplicato 12V = 30W)
- la tensione di batteria (12 - 24 - 48 V)
- la lunghezza del cavo in metri
si ottiene come risultato:
- la sezione minima consigliata (poi si compera il cavo con la sezione commerciale piu' vicina ma non minore di quel valore)
- la potenza in W persa dal cavo
- la percentuale di perdita di potenza
Nel caso trattato otteniamo:
Sezione minima consigliata (mm²): 0.63 mm²
Potenza dissipata con tale sezione (W): 1.74 W
Energia persa sui cavi (%): 5.8 %
Per cui la sezione scelta di 1,5mm² e' sufficientemente alta per dare una buona prestazione.
Ho vinto quaccheccosa?
-----
SI ! Una pompa di sentina che funzionera' !
Qui http://www.mpptsolar.com/it/calcolo-sezione-cavi.html troviamo un semplice modo per calcolare la sezione minima che deve avere un cavo (considerato di due conduttori proprio come nel caso della pompa). E' stato configurato per calcolare la sezione del cavo che va dalla batteria ad un inverter ma il calcolo e' lo stesso per qualunque altro tipo di utenza.
Vuole come parametri:
- la potenza dell'apparecchio utilizzatore e se si ha la corrente come nel caso di Shipman basta moltiplicarla per la tensione e inserire il risultato (2,5A massimi moltiplicato 12V = 30W)
- la tensione di batteria (12 - 24 - 48 V)
- la lunghezza del cavo in metri
si ottiene come risultato:
- la sezione minima consigliata (poi si compera il cavo con la sezione commerciale piu' vicina ma non minore di quel valore)
- la potenza in W persa dal cavo
- la percentuale di perdita di potenza
Nel caso trattato otteniamo:
Sezione minima consigliata (mm²): 0.63 mm²
Potenza dissipata con tale sezione (W): 1.74 W
Energia persa sui cavi (%): 5.8 %
Per cui la sezione scelta di 1,5mm² e' sufficientemente alta per dare una buona prestazione.