10-05-2013, 15:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2013, 15:37 da Maro.)
Almeno per capire se la perdita è prima o dopo l'autoclave: quando vai via accendi la pompa e spegni l'impianto subito dopo che ha finito di mettere in pressione con tutti i rubinetti chiusi.
Spegni il generale e vai a casa.
Quando ritorni, dopo qualche giorno, fai attenzione: se, dando di nuovo corrente, la pompa riparte la perdita sarà a valle della sua mandata, altrimenti a monte.
Se è a valle fai la stessa cosa lasciando aperto un solo circuito a valle ( se l'impianto è sezionabile).
Un po' alla volta riesci a limitare la zona dove potrebbe esserci la perdita e lì cerchi.
Spegni il generale e vai a casa.
Quando ritorni, dopo qualche giorno, fai attenzione: se, dando di nuovo corrente, la pompa riparte la perdita sarà a valle della sua mandata, altrimenti a monte.
Se è a valle fai la stessa cosa lasciando aperto un solo circuito a valle ( se l'impianto è sezionabile).
Un po' alla volta riesci a limitare la zona dove potrebbe esserci la perdita e lì cerchi.
Navigare senza meta può farci scoprire orizzonti inaspettati!
Buon vento! by Mario
Buon vento! by Mario