#2
80W danno 6,67A teorici; per 9 mt, se usi il 6 mm2 stai dentro ad una caduta di tensione di 0,4v.
Per 1 mt in più non mi starei a sbattere più di tanto e userei il 6 mm2.

Usa il H07RN-F o in alternativa il FG7OR; lo stagnato sarebbe l'ideale, ma non è facile da trovare.

Si, è come se lo collegassi direttamente alle batterie.

Tante controindicazioni: la prima è che in pieno sole allo zenit dal pannello possono uscire anche 18/20v e probabilmente ti fulminerebbero l'apparecchio che ci vai a collegare.
Le utenze, tutte, vanno collegate a valle del regolatore.
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.013 13-11-2025, 10:51
Ultimo messaggio: DrakeRnC
  pannelli solari mizar45 4 342 11-11-2025, 18:57
Ultimo messaggio: mizar45
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.784 10-03-2025, 23:52
Ultimo messaggio: Resolution
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.641 21-01-2025, 22:55
Ultimo messaggio: Resolution
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.801 27-12-2024, 10:10
Ultimo messaggio: Gabriele
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 13.440 21-12-2024, 12:36
Ultimo messaggio: windex
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.165 20-08-2024, 20:34
Ultimo messaggio: old_al
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.656 09-08-2024, 10:28
Ultimo messaggio: Hubris
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.314 25-02-2024, 01:21
Ultimo messaggio: giorgio8596
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 9.732 12-11-2023, 19:47
Ultimo messaggio: Luigi.gazzotti

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: