Citazione:Anghelos ha scritto:Consideriamo che non son fusibili istantanei ma che sono in grado per qualche secondo (0,2-60')di reggere un carico del 200%
Citazione:Maro ha scritto:
....
come si fa a determinare quelli idonei alle proprie batterie[?]
Grazie
Anche se la corrente di spunto della batteria può esser molto elevata, almeno di targa, io penso che dimensionare il fusibile tra 1.25-1.5(serv.avv.) volte in A la capacità della batteria in Ah sia un buon compromesso tra i carichi di punta che si può pensar di avere e la protezione della batteria da un corto che potrebbe danneggiar le piastre.
Per me quindi : batteria da 100Ah fusibile da 125-150A
Poi saranno le singole linee di gruppi di utenze che avranno le protezioni coordinate.