Ciao,
consiglierei di dimensionare questi fusibili in base alla portata del cavo che proteggono (corrente massima ammissibile dal cavo, ulteriormente ridotta di un certo fattore di sicurezza). La funzione di questi fusibili, infatti, e' quella di prevenire un incendio in caso di cortocircuito. Se, ad esempio, il banco batterie puo' teoricamente erogare 300A, ma il cavo ha una portata di 150A, devo dimensionare su quest'ultimo.
Le portate in corrente si possono facilmente trovare sulle schede tecniche dei cavi.
consiglierei di dimensionare questi fusibili in base alla portata del cavo che proteggono (corrente massima ammissibile dal cavo, ulteriormente ridotta di un certo fattore di sicurezza). La funzione di questi fusibili, infatti, e' quella di prevenire un incendio in caso di cortocircuito. Se, ad esempio, il banco batterie puo' teoricamente erogare 300A, ma il cavo ha una portata di 150A, devo dimensionare su quest'ultimo.
Le portate in corrente si possono facilmente trovare sulle schede tecniche dei cavi.