Alternatori di potenza-ci si aspetta troppo!
Dopo lo scambio di opinioni con altri ADV in recenti post in argomento mi ricordavo di aver letto qualcosa su un libro di tecnica nautica ma non rammentavo quale libro e stamane mi è tornato in mente. Lo riporto di seguito, è in inglese ma la maggior parte di noi lo legge senza difficoltà ma se qualcuno vuole degli approfondimenti può chiedere.



Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .


Riassumo brevemente gli esempi riportati considerando la sostituzione di un alternatore di 50 A con uno da 100 A ed un banco dei servizi di 400 Ah
- Caso 1. Scarica delle batterie al 50 % (da evitare!!!) l'alternatore da 100 A va alla massima potenza per 10 prima dell'intervento del regolatore. Dopo un ora ha fornito alle batterie 70 Ah. Con l'alternatore da 50 A servono 25 minuti in più. la cosa importante è che per raggiungere una carica al 90 % l'alternatore grande prende 3 ore e 30 minuti quello piccolo ci mette 3 ore e 55 minuti

-Caso 2 (scarica del 30 % delle batterie) Questo è lo scenario più normale. Per farla breve in questo caso ci sono solo 5 minuti di differenza.

Altra cosa importante è che gli alternatori di bassa potenza al minimo danno molti ampere ed a volte più di quelli grandi e la cosa non è irrilevante quando si caricano le batterie in rada facendo meno rumore possibile.

Gli altri dettagli ve li leggete da soli, ciao
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2011 16:41 da kermit.)
04-02-2011 15:42
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Messaggi in questa discussione

Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 5.424 08-07-2024 12:46
Ultimo messaggio: Gioviy
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 3.222 02-02-2024 18:12
Ultimo messaggio: saaaandro
  sempre di alternatori e regoltori.... Jagoseth 0 439 22-12-2023 12:24
Ultimo messaggio: Jagoseth
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 1.009 10-10-2023 22:41
Ultimo messaggio: jacques-2
  alternatore che eroga troppo Blu Duck 9 1.535 28-08-2023 12:30
Ultimo messaggio: clavy
  Alternatore di potenza rolli 4 700 16-08-2023 17:13
Ultimo messaggio: rolli
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 3.332 16-06-2023 15:54
Ultimo messaggio: lupodifosso
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 673 31-03-2023 22:15
Ultimo messaggio: Aquila
  Potenza pannelli in base ai consumi zarzero3 7 1.281 31-05-2022 11:02
Ultimo messaggio: Gabriele
  Alternatore di potenza motore 20 cv Sikander 15 3.335 02-01-2021 11:59
Ultimo messaggio: rob

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)