(26-04-2014 10:35)fillis Ha scritto: Il mio problema è il seguente:
la linea è quella classica con serbatoio (nuovo montato giorni fa) autoclave vaso espansione e tre utenze classiche.
Dopo la sostituzione del serbatoio con sostituzione del tubo di aspirazione e mandata dell'autoclave, verificata l'assoluta assenza di perdita acqua, ho l'autoclave che ogni dieci minuti parte per cinque secondi scarsi poi si arresta.Ho stretto tutte le fascette senza risultati ed ho cambiato gli o ring negli innesti rapidi (che schifezza) della pompa. Ormai da una settimana convivo con il problema e spengo la pompa dal quadro quando non la uso.
Ciao e bv
Strano che il problema si presenti dopo la sostituzione del serbatoio. Se non ci sono perdite 'a valle' (sotto un lavandino o chissà dove) potrebbe essere che l'autoclave ha della sporcizia nelle valvoline interne e quindi lascia rifluire l'acqua all'indietro.
Per un problema simile avuto in passato ho risolto con una piccola valvola di non ritorno montata sull'entrata dell'autoclave.
Questa per capirsi:
http://it.wikipedia.org/wiki/Valvola_di_ritegno
ciao e bv