in termini generali:
- il cavo deve avere una portata termica che, in funzione del carico collegato, non faccia superare l tempertura max sopportata dal suo tipo d'isolamento a regime, e dimensionato in modo che in caso di c.to c.to non superi la sua tempertura massima sopportata per brevi periodi. nelle determinazione della portta bisogna anche tener conto della temperatura ambiente, del tipo di posa e dalla vicinanza con altri cavi
- la sezione del cavo (mmq) inoltre deve essere dimensionata in mdo che non provochi una caduta di tensione superiore a quella consentita dall'utilizzatore, generalmente il 5%.
- il cavo deve avere una portata termica che, in funzione del carico collegato, non faccia superare l tempertura max sopportata dal suo tipo d'isolamento a regime, e dimensionato in modo che in caso di c.to c.to non superi la sua tempertura massima sopportata per brevi periodi. nelle determinazione della portta bisogna anche tener conto della temperatura ambiente, del tipo di posa e dalla vicinanza con altri cavi