18-02-2015, 17:20
(18-02-2015, 11:05)Marcox Ha scritto:(18-02-2015, 09:24)kermit Ha scritto: ad esempio voltaggio di mantenimento (float voltage) 13,8 volt a 25 gradi più 0,27volt (0,03x 9 gradi)=14,07 volt.Non per essere .: . e' cosi'.
a 16 gradi diventano 13,96V (0,003 x 9 x 6)
P.S. il calcolo di kermit e' corretto in base all unita' di misura del . letto troppo di fretta
pero' si parlava di un "tracer EPT10 e correzione in mV/cell
come e' diventato un EP Solar Tracer 1210RN? Ti hanno detto che e' uguale?
oh Gesù!!
non . me è la stessa cosa, però...
il file .pdf del manuale si chiama:
TRACEREPT10.PDF
mentre sulla copertina c'è scritto:
Regolatore di carica MPPT
TRACER 1206RN-1210RN-1215RN
con crepuscolare e timer
[hide]
regolatore_pdf.jpg (Dimensione: 39,67 KB / Download: 9)
[/hide][hide]
regolatore_pdf_2.jpg (Dimensione: 96,91 KB / Download: 11)
[/hide]la foto dell'oggetto è questa...
[hide]
regolatore.jpg (Dimensione: 41,29 KB / Download: 7)
[/hide]mi devo "perplimere" ancora?
...
A ferragosto sono tutti marinai...