30-12-2008, 07:08
Mi è capitato lo stesso identico problema due volte
la prima volta: spensi tutti gli interruttori del quadro generale,poi provandoli uno alla volta andai a cercare quello che dava la scossa,era quello della luce di fonda, sembrava incredibile, si era creato un contatto con il supporto della sartia sulla testa d'albero, da qui la corrente veniva trasmessa alla sartia alta che toccando le draglie passava a tutta la battagliola.
Penso che il modo suggerito da Kermit col tester possa essere più pratico, anzichè andare a sentire la scossa ogni volta che si aziona un interruttore come feci io.
La seconda volta: localizzai subito il problema a intuito, avevo un filo del pannello solare che faceva contatto col pulpito di poppa.
buona ricerca del problema e Buone Feste
la prima volta: spensi tutti gli interruttori del quadro generale,poi provandoli uno alla volta andai a cercare quello che dava la scossa,era quello della luce di fonda, sembrava incredibile, si era creato un contatto con il supporto della sartia sulla testa d'albero, da qui la corrente veniva trasmessa alla sartia alta che toccando le draglie passava a tutta la battagliola.
Penso che il modo suggerito da Kermit col tester possa essere più pratico, anzichè andare a sentire la scossa ogni volta che si aziona un interruttore come feci io.
La seconda volta: localizzai subito il problema a intuito, avevo un filo del pannello solare che faceva contatto col pulpito di poppa.
buona ricerca del problema e Buone Feste
I migliori venti.