25-06-2016, 09:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2016, 09:50 da andrew1.)
Citazione:Però non dimentichiamoci che un cavo con fili da 2.5, 16 ampere li porta nominalmente, anche qualcosa in più senza problema.Non è un problema dei cavi, ma della presa.
Anche le prese domestiche, pur indicando ad esempio 16A, non portano quella corrente in regime continuativo (come richiesto da stufe e condizionatori ad esempio), ma per un tempo limitato, mentre una presa da 16A in regime continuativo porta 10A, e quelle da 10A portano 6A.
Vanno un pò meglio le Schuko, ma nemmeno poi tanto.
Credo che le prese delle imbarcazioni seguano la stessa regola.
Poi potrebbe anche essere un difetto di accoppiamento presa/spina.
Una volta, quando le cose si facevano bene, all'interno delle prese c'era una calottina, e le spine erano leggermente coniche con un taglietto, che permetteva di allargarle quando entravano troppo facilmente.
La spina in questo modo venia avvolta dalla calottina, così la superficie di contatto aumentava.
Adesso dentro alle prese c'è una lamella, ed il contatto avviene fra la punta della spina (che, fra l'altro, è tonda) e questa lamella, ecco il perchè dei riscaldamenti e delle limitazioni di cui sopra.