A meno che tu voglia misurare esattamente la corrente durante un cortocircuito in barca bisogna distinguere la portata dello hunt con la massima corrente di overload che lo può attraversare senza distruggerlo.
La portata (nel tuo caso 500 A) è la corrente che provoca una caduta di tensione predefinita (tipicamente 50 mV, o 75 mV o 150 mV a seconda del prodotto specifico) e per il quale lo shunt è tarato dal produttore. Ma il produttore certifica anche la corrente max di overload, come il valore che lo shunt è in grado di sopportare per un tempo limitato ( generalmente 10 sec).
Normalmente tutti gli shunt hanno un valore di overload continuativo del 20% oltre la portata ed un valore limite compreso fra 5 e 10 volte la portata. Quindi nel tuo caso fra 2500 A e 5000 A, ma anche uno shunt da 100A sopporterebbe un picco di 800 - 1000A per qualche secondo, in linea con i limiti degli altri componenti dell'impianto.
La portata (nel tuo caso 500 A) è la corrente che provoca una caduta di tensione predefinita (tipicamente 50 mV, o 75 mV o 150 mV a seconda del prodotto specifico) e per il quale lo shunt è tarato dal produttore. Ma il produttore certifica anche la corrente max di overload, come il valore che lo shunt è in grado di sopportare per un tempo limitato ( generalmente 10 sec).
Normalmente tutti gli shunt hanno un valore di overload continuativo del 20% oltre la portata ed un valore limite compreso fra 5 e 10 volte la portata. Quindi nel tuo caso fra 2500 A e 5000 A, ma anche uno shunt da 100A sopporterebbe un picco di 800 - 1000A per qualche secondo, in linea con i limiti degli altri componenti dell'impianto.