RE: problema anemometro
----
Ho alimentato il trsduttore con l'uscita dello strumento st60 + e con il tester ho provato a leggere i fili giallo verde e bleu con il nero senza collegarli allo strumento .
I valori erano 0
----
Immagino che le misure siano state fatte sul cavo senza portare a terra il trasduttore, in questo caso se la tensione di alimentazione fornita dallo strumento durante questa prova e' intorno ad 8V si puo' essere in uno di questi casi:
- cavo con filo di alimentazione interrotto
- contatto di alimentazione ossidato nel connettore in testa d'albero
- guasto (imprecisato) del trasduttore (poco probabile)
- cortocircuito nel cavo (poco probabile che vi sia piu' di un filo in cortocircuito)
----
Mentre collegandoli allo strumento davano tra il bleu e negativo circa 3.5v ;tra il verde e negativo 0v; tra il giallo e negativo circa 4 v.
----
Questo fa pensare prevalentemente ad un problema nel cavo in cui lo 0V puo' essere segno sia di un'interruzione che di un cortocircuito. Per avere piu' indicazioni servono anche le misure sui vari terminali dello strumento con trasduttore completamente SCOLLEGATO allo scopo di verificare che lo strumento abbia le linee di ingresso e l'uscita di alimentazione funzionanti.
Il trasduttore puo' essere verificato completamente solo portandolo a terra, alimentandolo con una sorgente autonoma (es.piletta da 9V come spiegato in una delle pagine piu' indietro) ed eseguendo le misure sui suoi terminali con le modalita' descritte precedentemente in questa discussione.
|
|