Dopo aver montato i sensori di tensione collegati ad Openplotter (3 ADS1115 per un totale di 12 ingressi analogici) mi sono reso conto della differenza di tensione misurata dal battery monitor Victron, chiaramente dopo opportuna taratura. Ho subito pensato alla imprecisione di uno dei 2 strumenti, ma dopo altre verifiche e partendo dal fatto che il victron misura direttamente sulle batterie mentre i sensori analogici prendono la tensione che arriva al quadro, sono arrivato ad individuare che ci sono non trascurabili cadute lungo la linea.
La caduta più rilevante è quella nello staccabatterie del negativo (comune a bat motore e servizi). Qui la vedete misurata ai suoi capi con una corrente assorbita di circa 1,7A.
[Immagine: .]
Inviato con Tapatalk
La caduta più rilevante è quella nello staccabatterie del negativo (comune a bat motore e servizi). Qui la vedete misurata ai suoi capi con una corrente assorbita di circa 1,7A.
[Immagine: .]
Inviato con Tapatalk
Stefano