11-10-2017, 14:19
Se il compressore é un Danfoss Bd35 o 50, procederei in questo modo:
- connettere un led tra il piedino D della centralina e un il positivo e verificare in base ai lampeggi se c'é un guato:
Numero-lampeggi 5) Arresto termico dell’unità elettronica (Se il sistema di refrigerazione è stato sottoposto a carico eccessivo o se la temperatura ambiente è troppo elevata, l’unità di controllo si surriscalderà).
Numero-lampeggi 4)Velocità del motore troppo bassa (Se il sistema di refrigerazione viene sottoposto ad un carico eccessivo, il motore non è in grado di mantenere la velocità minima di 1.850 rotazini/min).4
Numero-lampeggi 3) Errore nell’avviamento del motore (Il rotore è bloccato o la pressione differenziale nel sistema di refrigerazione è troppo alta (>5 bar)).
Numero-lampeggi 2) Arresto del ventilatore per sovracorrente (Il ventilatore assorbe dall’unità elettronica di controllo una corrente superiore a 1App).
Numero-lampeggi 1) Arresto per protezione batteria (La tensione di alimentazione si trova al di fuori del valore di stacco impostato).
Se non dovesse accendersi il led allora potremmo cominciare a fare ipotesi sul termostato, faston di alimentazione e altro non individuabili con le segnalazioni di errore!
- connettere un led tra il piedino D della centralina e un il positivo e verificare in base ai lampeggi se c'é un guato:
Numero-lampeggi 5) Arresto termico dell’unità elettronica (Se il sistema di refrigerazione è stato sottoposto a carico eccessivo o se la temperatura ambiente è troppo elevata, l’unità di controllo si surriscalderà).
Numero-lampeggi 4)Velocità del motore troppo bassa (Se il sistema di refrigerazione viene sottoposto ad un carico eccessivo, il motore non è in grado di mantenere la velocità minima di 1.850 rotazini/min).4
Numero-lampeggi 3) Errore nell’avviamento del motore (Il rotore è bloccato o la pressione differenziale nel sistema di refrigerazione è troppo alta (>5 bar)).
Numero-lampeggi 2) Arresto del ventilatore per sovracorrente (Il ventilatore assorbe dall’unità elettronica di controllo una corrente superiore a 1App).
Numero-lampeggi 1) Arresto per protezione batteria (La tensione di alimentazione si trova al di fuori del valore di stacco impostato).
Se non dovesse accendersi il led allora potremmo cominciare a fare ipotesi sul termostato, faston di alimentazione e altro non individuabili con le segnalazioni di errore!
IW0FBK