(20-12-2017 12:28)vesna Ha scritto: (18-12-2017 15:36)pepe1395 Ha scritto: (18-12-2017 15:22)vesna Ha scritto: Io semplificherei l'impianto eliminando i fusibili e l'interruttore.
Ottima idea, così se uno dei 2 positivi va in corto ti va a fuoco la barca.
A meno che i cavi siano più corti di un metro, le norme ABYC prescrivono l’uso di un fusibile di amperaggio adeguato a proteggere il cavo in caso di corto.
Non vedo come potrebbero andare in corto i positivi.
Pensavo che bastassero i fusibili del regolatore.
Il fusibile del regolatore NON protegge i cavi tra la batteria ed il regolatore stesso.
Se questi cavi sono corti, come nel caso di Luciano53, e magari protetti con una guaina allora tutto bene. Altrimenti un bel fusibile