22-12-2017, 08:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2017, 08:57 da pepe1395.)
(20-12-2017, 12:28)vesna Ha scritto:Il fusibile del regolatore NON protegge i cavi tra la batteria ed il regolatore stesso.(18-12-2017, 15:36)pepe1395 Ha scritto:Non vedo come potrebbero andare in corto i positivi.(18-12-2017, 15:22)vesna Ha scritto: Io semplificherei l'impianto eliminando i fusibili e l'interruttore.
Ottima idea, così se uno dei 2 positivi va in corto ti va a fuoco la barca.
A meno che i cavi siano più corti di un metro, le norme ABYC prescrivono l’uso di un fusibile di amperaggio adeguato a proteggere il cavo in caso di corto.
Pensavo che bastassero i fusibili del regolatore.
Se questi cavi sono corti, come nel caso di Luciano53, e magari protetti con una guaina allora tutto bene. Altrimenti un bel fusibile