09-02-2018, 12:38
(09-02-2018, 12:01)IanSolo Ha scritto:teoricamente è così ma ieri il frigorista(professionista di lungo corso) ha sostenuto la stessa cosa:possibile formazione di microcristalli che ostruiscono il capillare all'uscita cioè nella primissima fase di espansion(09-02-2018, 11:43)Beppe222 Ha scritto:(09-02-2018, 10:56)Hook Ha scritto: Riassumendo, se l'ostruzione é dovuta al ghiaccio, questa perdura fino a quando il compressore é accesso in quanto il gas é a bassissima temperatura non avendo avuto modo di espandersi.
Scusa ma, c'è qualcosa che non mi torna in questa frase.
Il compressore comprime, quindi scalda il gas, che poi passa all'interno del radiatore (condensatore) in forma liquida, cedendo calore, ma restando comunque abbondantemente sopra la temperatura ambiente.
Finché il gas (liquido) non arriva alla valvola di espansione, e quindi all'evaporatore, espandendosi e tornando in fase gassosa, la sua temperatura non scende sottozero.
Questo e, per lo meno, quello che 'ant' anni fa mi insegnarono a scuola.
+1
in quel labile confine tra l'essere e il non essere, filsoficamente parlando

quindi l'analisi e la sintesi di Hook è da considerarsi corretta.