(19-03-2018 13:08)BigLuc Ha scritto: Espongo il seguente problema: quando apro il rubinetto dell'acqua calda talvolta si blocca l'erogazione. Spiego meglio, se il circuito acqua calda contiene l'acqua ancora non riscaldata, tranne il piccolo istante in cui si apre il rubinetto, si esaurisce la pressione del vaso di espansione e parte la pompa, l'erogazione è quasi regolare e la pompa rimane accesa fino alla chiusura del rubinetto. Quando l'acqua è calda si verifica il quasi totale blocco dell'erogazione perchè per qualche attimo si spegne la pompa autoclave. ...
Da quanto scrivi il problema dipende dalla presenza dell'acqua "calda", quindi il difetto va ricercato dal boiler in poi. Se la pompa si ferma vuol dire che sente il raggiungimento della pressione massima dovuta probabilmente alla occlusione del tubo nel tratto dove c'è acqua calda cioè dal boiler (compreso) ai rubinetti. Per escludere i tratti di tubo a valle del boiler, stacca l'uscita della calda dal boiler e verifica se il problema si ripresenta.
Seconda osservazione a prescindere dal problema che poni; da quanto scrivi il tuo vaso non è calibrato bene. Mi pare che racconti che aprendo il rubinetto esce poca acqua prima che parta la pompa, quindi penso non stai sfruttando al meglio il massimo volume utilizzabile del vaso. Va regolata la pressione del vaso ponendola pari alla pressione di attacco della pompa (anche un pelino di più). Se la tua pompa "attacca" per esempio quando nel circuito la pressione raggiunge il valore minimo di 1,0 atm allora devi gonfiare il boiler a 1,1 atm. In questo modo sfrutti il vaso al meglio e la pompa avrà meno attacchi/stacchi, che è esattamente lo scopo dell'utilizzo del vaso.