(23-05-2018 18:44)kermit Ha scritto: Ma dai stacchi il pannello da 20 watt perchè non ti fidi.....ma per favore....addirittura 6 interruttori!!!
E' che non ha pensato che possono guastarsi anche quei 6 interruttori altrimenti ne avrebbe 12.....!
A parte le battute penso che non abbia preso in considerazione la ragione per cui esistono i fusibili e come si devono usare.
E poi un "sano" (anche se esagerato per quelle potenze) circuito avrebbe un unico (a mio parere inutile se esiste un regolatore con il suo fusibile) interruttore fra pannello e batteria e tanti interruttori sul quadro di distribuzione fra batteria e utenze quanti ne servono per accendere o spegnere le utenze stesse (e questo e' il caso comune), fusibili su ogni collegamento di portata adeguata alla corrente richiesta.