Amperaggio fusibile pompa di sentina.
#7
i fusibili proteggono molto male i motori elettrici da sovraccarichi termici
si consideri che un fusibile percorso dal doppio della sua corrente nominale interviene dopo circa 100s (variabile con la temperatura ambiente)

con un sovraccarico del 10% del valore nominale del fusibile il tempo diventa lunghissimo

nel caso specifico usare un fusibile di 10A max, ma il Costruttore della pompa sara' piu' preciso
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione
RE: Amperaggio fusibile pompa di sentina. - da gc-gianni - 28-07-2018, 17:07

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 730 30-07-2025, 12:20
Ultimo messaggio: graycap
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 955 07-07-2025, 09:32
Ultimo messaggio: matteo
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.330 10-04-2025, 22:42
Ultimo messaggio: ossigeno
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 13 6.483 08-07-2024, 12:46
Ultimo messaggio: Gioviy
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.532 28-05-2024, 15:46
Ultimo messaggio: windex
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.437 01-10-2023, 22:30
Ultimo messaggio: Poneumberto
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 6.087 02-05-2023, 16:52
Ultimo messaggio: giorgio8596
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 7.246 13-04-2023, 23:13
Ultimo messaggio: Aquila
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 874 02-04-2023, 21:41
Ultimo messaggio: Aquila
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 7.029 29-09-2022, 21:37
Ultimo messaggio: abuonocore

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: