28-07-2018, 17:07
i fusibili proteggono molto male i motori elettrici da sovraccarichi termici
si consideri che un fusibile percorso dal doppio della sua corrente nominale interviene dopo circa 100s (variabile con la temperatura ambiente)
con un sovraccarico del 10% del valore nominale del fusibile il tempo diventa lunghissimo
nel caso specifico usare un fusibile di 10A max, ma il Costruttore della pompa sara' piu' preciso
si consideri che un fusibile percorso dal doppio della sua corrente nominale interviene dopo circa 100s (variabile con la temperatura ambiente)
con un sovraccarico del 10% del valore nominale del fusibile il tempo diventa lunghissimo
nel caso specifico usare un fusibile di 10A max, ma il Costruttore della pompa sara' piu' preciso