Il bypass non serve, se non non ci sono rubinetti basta un solo rubinetto a scelta sulla mandata o sul ritorno.
Suggerimento a chi ha fatto il bypass o chi non l'ha fatto mettendo il doppio rubinetto, è un errore di concetto serio.
L'acqua contenuta nell'intercapedine del boiler è in ogni caso soggetta a riscaldamenti nel funzionamento elettrico e chiudendo con i rubinetti non si da possibilità di dilatazione al fluido che comprimerà le pareti del boiler a valori di pressione non indifferenti con il rischio di far saltare qualche saldatura o manicotto.
Sarebbe quindi da togliere almeno un rubinetto o, visto che ormai lo avete fatto, da non usare mai entrambi i rubinetti, nel caso se ne chiude uno solo.
Suggerimento a chi ha fatto il bypass o chi non l'ha fatto mettendo il doppio rubinetto, è un errore di concetto serio.
L'acqua contenuta nell'intercapedine del boiler è in ogni caso soggetta a riscaldamenti nel funzionamento elettrico e chiudendo con i rubinetti non si da possibilità di dilatazione al fluido che comprimerà le pareti del boiler a valori di pressione non indifferenti con il rischio di far saltare qualche saldatura o manicotto.