12-01-2019, 11:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2019, 11:59 da ciro_ma_non_ferrara.)
Eccellente questo filo!
Parlando ieri al telefono col mio amico frigorista, onesto e capace ma purtroppo al momento troppo distante dalla barca, per chiedere lumi in merito alla mancata refrigerazione dopo un periodo di 3 mesi rimasto spento, mi son fatto confermare i dati del mio impianto.
Danfoss BD35F
gas R134a
quantità 30 g.
pressione di ricarica 0,8 atm
-7° di esercizio sull'evaporatore
Ho scordato di chiedere info in merito alla capacità del filtro disitratatore (nel caso fosse da sostituire) che ha queste dimensioni: mm. 75 x 10; posso supporre sia da 10 g.?
Quando funzionava e raffreddava regolarmente l'assorbimento all'avvio del compressore era di circa 4,5 A e dopo una decina di secondi scendeva a 3,5 A.
Al momento è attorno a 3,2 A all'avvio e poco dopo si attesta sui 2,1 A.
L'evaporatore adesso resta quasi a temperatura ambiente, asciutto e senza traccia di brina, anche il filtro resta a temperatura ambiente.
Lo scorso agosto, con temperature africane, il mio amico mi aveva ricaricato l'impianto e non aveva potuto verificare il giorno successivo come avrebbe voluto in quanto ero partito all'alba.
E' possibile che l'impianto si sia in qualche modo scaricato (forse caricato con pressione eccessivamente bassa causa temperature) e necessiti solo di un ripristino di gas?
Tutto questo per evitare potenziali prese per i fondelli con relativo svuotamento del portafogli da parte del frigorista sconosciuto che in giornata verrà a dare un'occhiata.
Parlando ieri al telefono col mio amico frigorista, onesto e capace ma purtroppo al momento troppo distante dalla barca, per chiedere lumi in merito alla mancata refrigerazione dopo un periodo di 3 mesi rimasto spento, mi son fatto confermare i dati del mio impianto.
Danfoss BD35F
gas R134a
quantità 30 g.
pressione di ricarica 0,8 atm
-7° di esercizio sull'evaporatore
Ho scordato di chiedere info in merito alla capacità del filtro disitratatore (nel caso fosse da sostituire) che ha queste dimensioni: mm. 75 x 10; posso supporre sia da 10 g.?
Quando funzionava e raffreddava regolarmente l'assorbimento all'avvio del compressore era di circa 4,5 A e dopo una decina di secondi scendeva a 3,5 A.
Al momento è attorno a 3,2 A all'avvio e poco dopo si attesta sui 2,1 A.
L'evaporatore adesso resta quasi a temperatura ambiente, asciutto e senza traccia di brina, anche il filtro resta a temperatura ambiente.
Lo scorso agosto, con temperature africane, il mio amico mi aveva ricaricato l'impianto e non aveva potuto verificare il giorno successivo come avrebbe voluto in quanto ero partito all'alba.
E' possibile che l'impianto si sia in qualche modo scaricato (forse caricato con pressione eccessivamente bassa causa temperature) e necessiti solo di un ripristino di gas?
Tutto questo per evitare potenziali prese per i fondelli con relativo svuotamento del portafogli da parte del frigorista sconosciuto che in giornata verrà a dare un'occhiata.