Buondì,
non credo ci siano problemi nell'allungamento purché sia fatto un buon collegamento e siano rispettate le specifiche del cavo riportate sulle istruzioni del regolatore.
Ad esempio per il WRM20 :
Sezioni coppie di filo consigliate che garantiscono caduta di tensione massima pari a 1.5% della tensione nominale della batteria:
- 12v 5Amp: massima distanza, coppia di fili, 4.2 metri con cavo da 4mmq o 6,3mt con cavo da 6mmq.
non credo ci siano problemi nell'allungamento purché sia fatto un buon collegamento e siano rispettate le specifiche del cavo riportate sulle istruzioni del regolatore.
Ad esempio per il WRM20 :
Sezioni coppie di filo consigliate che garantiscono caduta di tensione massima pari a 1.5% della tensione nominale della batteria:
- 12v 5Amp: massima distanza, coppia di fili, 4.2 metri con cavo da 4mmq o 6,3mt con cavo da 6mmq.