RE: Problema misterioso impianto elettrico - spegnimento forzato - PROBLEMA RISOLTO
Potresti provare con della guaina termorestringente, esiste di vari diametri, dovresti peró staccare il cavo da una parte per infilarla.
Verrebbe comunque un lavoro più pulito sostituire il cavo con uno guainato di sezione adeguata, con terminali crimpati
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-04-2019 05:14 da spin.)
13-04-2019 05:11
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Messaggi in questa discussione
RE: Problema misterioso impianto elettrico - spegnimento forzato - PROBLEMA RISOLTO - spin - 13-04-2019 05:11

Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 68 ieri 14:13
Ultimo messaggio: acquafredda
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 118 01-07-2025 22:01
Ultimo messaggio: vonkapp
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.227 30-06-2025 00:29
Ultimo messaggio: Jonah11
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.478 21-05-2025 16:28
Ultimo messaggio: ADL
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 328 07-04-2025 15:41
Ultimo messaggio: maema
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 453 01-04-2025 11:08
Ultimo messaggio: bludiprua
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 941 27-03-2025 15:22
Ultimo messaggio: rebzone
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 583 18-02-2025 17:05
Ultimo messaggio: singleton
  problema anemometro sebastiano baschieri 322 646.976 17-02-2025 09:07
Ultimo messaggio: corradocap
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.143 15-01-2025 15:22
Ultimo messaggio: clavy

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)