(20-06-2019, 21:19)GRECALE I Ha scritto: Come faccio a proteggere il boiler?
Rimonto il vaso di espansione o un limitatore di pressione?
Visto che è collegato al motore, se non regolo le valvole, l'acqua diventa bollente, non è stato possibile montare un termostato di sicurezza per via della posizione degli attacchi sul boiler.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Il vaso d'espansione è sempre meglio che ci sia,meglio se da 3lt .
Nel boiler c'è già la valvola TP(temperatura.pressione) a proteggerlo, il problema sorge quando metti una autoclave che lavora ad una pressione superiore a quella a cui è tarata la valvola TP del boiler.
Mettendo una autoclave che lavora ad una pressione superiore è normale che l'impianto ceda e perda acqua dai punti deboli..
Comunque,se la pompa autoclave ha la pressione regolabile la abbassi un po' e sei a posto,diversamente io metterei una pompa a pressione inferiore..
BV