RE: Problema ricorrente interruttori termostatici
gli interruttore termostatici hanno una isteresi. ovvero un delta tra l'intervento in salita e quello in discesa.
Quelli a lamina bimetallica hanno una isteresi maggiore. Quelli a bulbo con capillare hanno meno isteresi ma più ritardo in tempo.
Non e che l'isteresi sia un difetto, un po come l'effetto evolutivo dell'elica. Saputo gestire diventa un pregio. invece di tararlo a 50° prova a 52° e vedi poi a quanto sgancia.
03-08-2019 18:06
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Messaggi in questa discussione
RE: Problema ricorrente interruttori termostatici - don shimoda - 03-08-2019 18:06

Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Problema salpa ancora Carestia 7 254 ieri 19:18
Ultimo messaggio: maema
  problema anemometro sebastiano baschieri 320 587.996 07-09-2024 19:05
Ultimo messaggio: -Dino-
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 173 14-08-2024 11:00
Ultimo messaggio: ciolli
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 14.751 02-06-2024 20:52
Ultimo messaggio: sergiot
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 5.147 28-05-2024 23:16
Ultimo messaggio: singleton
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 464 06-05-2024 10:33
Ultimo messaggio: corradocap
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 845 16-04-2024 13:28
Ultimo messaggio: jacques-2
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 519 13-03-2024 20:35
Ultimo messaggio: orteip
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 1.200 03-02-2024 19:05
Ultimo messaggio: Pellicano
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 993 17-12-2023 15:22
Ultimo messaggio: kitegorico

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)