(24-09-2019 16:51)IanSolo Ha scritto: E per proteggerti dal cortocircuito di una delle coppie di piastre poste internamente in parallelo (per costruzone) all'unica batteria avente tutta la capacita' necessaria per l'utenza cui e' dedicata come ti proteggi? mica puoi metterli i fusibili all'interno di un elemento! Con un'unica batteria se si guasta un elemento non hai piu' niente esattamente come nell'altro caso. Quello del parallelo e' un argomento come quello del gatto che si morde la coda.. Inoltre la probabilita' di avere un difetto e' proporzionale alla superficie attiva nelle celle, a pari capacita' di erogazione la superficie e' la stessa sia che si trovi in un singolo contenitore sia che sia ripartita in piu' contenitori, si puo' quindi affermare con buona certezza che la probabilita' di guasto sia la stessa (discorso dei fusibili da fare a parte).
Quindi consideri pari a 0 l'incidenza del rischio di non avere batterie con elementi identici.
Corretto?