Consiglio su miscelatore acqua
#3
(08-10-2019, 12:08)salvatore57 Ha scritto: Provo a darti la mia ipotesi:
Pressione statica acqua calda "3bar"
Pressione statica serbatoi "0, qualcosa bar" ( considerando una seppur minima colonna d'acqua)
pressione dinamica acqua calda "3bar"( pompa elettrica)
pressione dinamica acqua fredda, "dipende da quanto pompi".

Con il rubinetto chiuso non ci sono problemi, quando apri l'acqua calda, da miscelare, sorgono i problemi, ovvero per differenza di pressione vai a scaldare l'acqua dei serbatoi.
Anche se monti la valvola di ritegno, non risoleresti il problema, in quanto la pressione della pompa manterrebbe chiusa quest'ultima.

Pertanto ti consiglierei di gestire con la pompa sia la calda che la fredda, ed elimineresti tutti i problemi legati alle pressioni.

Probabilmente sorgerebbe il problema delle nuove linee idrauliche, ma questa è un'altra storia

Hai centrato proprio il problema e sto ragionando come poter risolvere al meglio!

Con più teste si ragiona meglio Smiley53Smiley53Smiley53Smiley53
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione
Consiglio su miscelatore acqua - da Diabolik - 08-10-2019, 11:51
RE: Consiglio su miscelatore acqua - da Diabolik - 08-10-2019, 12:14

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 13.700 18-03-2026, 09:07
Ultimo messaggio: crocchidù
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.153 26-01-2025, 03:48
Ultimo messaggio: Sikander
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 7.587 09-10-2022, 19:58
Ultimo messaggio: mpxy_pc
  Miscelatore o rubinetti singoli? - Della serie seghe mentali (1 di molte) Furkenado 24 6.201 09-10-2022, 13:02
Ultimo messaggio: Maremare
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.126 08-02-2022, 15:10
Ultimo messaggio: alberto2371
  Sostituzioni miscelatore lavandino bagno Bavaria 31 eliacampa 6 3.237 01-06-2019, 06:53
Ultimo messaggio: kitegorico
  Box miscelatore?? vaimo 8 3.113 10-07-2018, 09:48
Ultimo messaggio: st00042
  Problema con curve flessibili miscelatore eaparenti 18 7.967 14-04-2017, 00:35
Ultimo messaggio: ciro_ma_non_ferrara
  conta litri per consumo acqua. chiedo consiglio mastegabrodo 13 10.900 05-09-2014, 18:10
Ultimo messaggio: mastegabrodo
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 10.984 20-10-2013, 01:27
Ultimo messaggio: Roberto0206
  miscelatore alla base Capitan Papino 12 6.329 01-07-2013, 15:02
Ultimo messaggio: Capitan Papino
  pulizia serbatoio acqua consiglio ucalaugala 2 2.761 24-03-2013, 01:58
Ultimo messaggio: irruenza
  Miscelatore termostatico su Boiler 18l francesco72 11 5.407 23-12-2012, 18:28
Ultimo messaggio: francesco72
  consiglio - serbatoio acqua di prua marloc 22 7.740 11-10-2012, 00:45
Ultimo messaggio: marloc
  serbatoio acqua fa acqua 73anni 13 7.327 06-08-2011, 19:29
Ultimo messaggio: gaspa13

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: