07-10-2020, 15:03
Quindi deduco che la barra di distribuzione negativa Busbar sia vicino al banco servizi, potrebbe essere comodo valutare di spostarla o di averne un’altra magari avvicinando anche altre utenze, ma probabilmente vorrebbe dire stravolgere troppo tutto l’impianto
non trovi capicorda adatti al diametro del cavo e del morsetto a vite sul caricabatterie?
Per quanto riguarda la giunzione, se hai calcolato che il dimensionamemento del cavo deve essere di 16 o 25mq anche 20cm di sottodimensionamento sono sufficienti al surriscaldamento di tutta la linea, poi come la realizzeresti?
non trovi capicorda adatti al diametro del cavo e del morsetto a vite sul caricabatterie?
Per quanto riguarda la giunzione, se hai calcolato che il dimensionamemento del cavo deve essere di 16 o 25mq anche 20cm di sottodimensionamento sono sufficienti al surriscaldamento di tutta la linea, poi come la realizzeresti?