07-10-2020, 21:23
Anche se ci fossero dei capicorda in grado di accettare cavi da 25, i morsetti del mio caricabatterie non hanno lo spazio fisico per accettare 3 cavi di quelle dimensioni.
Per quanto riguarda il dimensionamento del fusibile, da quello so, lo stesso deve essere in grado di proteggere il cavo e non l’apparecchio. Quindi, se l’amperaggio massimo è di 15A e Mastervolt consiglia di utilizzare cavi da 2,5, ovviamente di limitata lunghezza, utilizzando un cavo da 6 (pochi decimetri) e da 25 per i successivi 8 metri dovrei aver protetto la linea.
Il caricabatterie ho voluto metterlo nel gavone per evitare il ronzio della ventolina.
Per ultimo, non ho mai avuto un caricabatterie col fusibile vicino allo stesso, non lo prescrivono nemmeno le istruzioni Mastervolt o di altre marche che ho avuto negli anni passati. Tutti indicano di mettere il fusibile vicino al morsetto batteria e vengono indicati solo i cavi dei positivi anche se io per sicurezza lo monto sempre anche sul -.
Per quanto riguarda il dimensionamento del fusibile, da quello so, lo stesso deve essere in grado di proteggere il cavo e non l’apparecchio. Quindi, se l’amperaggio massimo è di 15A e Mastervolt consiglia di utilizzare cavi da 2,5, ovviamente di limitata lunghezza, utilizzando un cavo da 6 (pochi decimetri) e da 25 per i successivi 8 metri dovrei aver protetto la linea.
Il caricabatterie ho voluto metterlo nel gavone per evitare il ronzio della ventolina.
Per ultimo, non ho mai avuto un caricabatterie col fusibile vicino allo stesso, non lo prescrivono nemmeno le istruzioni Mastervolt o di altre marche che ho avuto negli anni passati. Tutti indicano di mettere il fusibile vicino al morsetto batteria e vengono indicati solo i cavi dei positivi anche se io per sicurezza lo monto sempre anche sul -.