28-01-2021, 08:57
Perdonatemi, ma neanche un mese fa sono stato chiamato proprio perché su una barca con bow-trhust si erano incendiati i cavi (fortunatamente arrostendo soltanto il legno adiacente) ed il fusibile da 200A non era intervenuto.
Il fusibile DEVE ESSERCI, ovviamente dipende dal tipo, un fusibile ceramico modello gG da 50A con 70Amp continui impiegherebbe oltre 1 ora ad intervenire, mentre con 100A sui 30/40 secondi...
Mentre un fusibile di tipo ANL da 50A tanto usati adesso in barca con una corrente fra 75A e 90A impiegherebbe oltre 3000 secondi... !
Come dice Fabino le protezioni non sono un opppinione. Esistono le curve di intervento, vale la pena dargli uno sguardo prima di installarli.
buon lavoro,
m
Il fusibile DEVE ESSERCI, ovviamente dipende dal tipo, un fusibile ceramico modello gG da 50A con 70Amp continui impiegherebbe oltre 1 ora ad intervenire, mentre con 100A sui 30/40 secondi...
Mentre un fusibile di tipo ANL da 50A tanto usati adesso in barca con una corrente fra 75A e 90A impiegherebbe oltre 3000 secondi... !
Come dice Fabino le protezioni non sono un opppinione. Esistono le curve di intervento, vale la pena dargli uno sguardo prima di installarli.
buon lavoro,
m
L'ottimismo è solo carenza di informazioni...