27-04-2022, 23:08
Non si può fare. Ogni banco deve avere il suo BMS - metterne uno solo vorrebbe dire fare un banco unico da 36V (12s) ma non ha senso.
Tirare fuori il BMS e metterne 3 esterni non è comunque una buona idea perché si perde la garanzia, la certificazione, la tenuta stagna (i fili delle singole celle devono essere portati fuori) e probabilmente non si va mettere un BMS migliore di quello che c'è già.
Ad occhio dentro c'è già qualcosa di decente visto che ha integrato il riscaldatore (probabilmente un qucc o jbd).
Sent from my BTV-DL09 using Tapatalk
Tirare fuori il BMS e metterne 3 esterni non è comunque una buona idea perché si perde la garanzia, la certificazione, la tenuta stagna (i fili delle singole celle devono essere portati fuori) e probabilmente non si va mettere un BMS migliore di quello che c'è già.
Ad occhio dentro c'è già qualcosa di decente visto che ha integrato il riscaldatore (probabilmente un qucc o jbd).
(27-04-2022, 21:52)... Ha scritto: Unica cosa : essendo un impianto ben dimensionato (3 da 200 = 600 Ah) ... farei una pensata eventuale (forse eh non e' detto che sia una buona idea ...) anche a crearlo in maniera diversa e cioe' non con batterie "drop-in" ma con un unico BMS separato (non insito nel banco).
Sent from my BTV-DL09 using Tapatalk